    Wir bauen Maschinen die haupsächlich an Länder mit schwachem Stromnetz geliefert werden (Rußland Spannung L1-L2 355-370V ). Da wir dehalb viele Probleme mit unseren Bauteilen haben sollen diese auf ihre Verträglichkeit getestet werden.

    Hat jemand eine Idee wie ich die Spannungen (350-370V) KOSTENGÜNSTIG simulieren kann??

    Stelltrafo 3phasig ?

    Alternativen ?

    Danke Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Simulation von schwachem Stromnetz  

  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Markus_Sch
    Wir bauen Maschinen die haupsächlich an Länder mit schwachem Stromnetz geliefert werden (Rußland Spannung L1-L2 355-370V ). Da wir dehalb viele Probleme mit unseren Bauteilen haben sollen diese auf ihre Verträglichkeit getestet werden.

    Hat jemand eine Idee wie ich die Spannungen (350-370V) KOSTENGÜNSTIG simulieren kann??

    Stelltrafo 3phasig ?

    Alternativen ?

    Danke Gruß Markus
    Wir haben da immer 'ne Kiste davor (in den Ländern dann), aber ich kann dir leider nicht sagen was dadrin ist. Werde ich morgen versuchen herauszufinden.
    Zitieren Zitieren Re: Simulation von schwachem Stromnetz  

  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Markus_Sch
    Wir bauen Maschinen die haupsächlich an Länder mit schwachem Stromnetz geliefert werden (Rußland Spannung L1-L2 355-370V ). Da wir dehalb viele Probleme mit unseren Bauteilen haben sollen diese auf ihre Verträglichkeit getestet werden.

    Hat jemand eine Idee wie ich die Spannungen (350-370V) KOSTENGÜNSTIG simulieren kann??

    Stelltrafo 3phasig ?

    Alternativen ?

    Danke Gruß Markus
    Kommt natürlich darauf an, was du testen möchtest, bei welchen Leistungen? Ein Stelltrafo ist schon eine gute Lösung, aber wenn da einige KVA´s dran hängen, wird´s schwer.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.
    Zitieren Zitieren Re: Simulation von schwachem Stromnetz  

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Bei etlichen KVAs wird der Schleif- oder Rollenkontakt am Stelltrafo zum Problem. (Spar-)Trafos mit angezapften Wicklungen zusammen mit einem soliden Stufenschalter würden da helfen. So etwas kenne ich als Leistungsteller für Induktionsöfen.
    Betonung auf "kostengünstig":
    Möglicherweise kann man sowas aus einer Altanlage erwerben. Überdimensionierung schadet nicht, wenn man Platz hat.
    Noch kostengünstiger. Karussell-Anlasser aus meiner Kinderzeit. Da hat man ein paar Stäbe in Salzwasser getaucht und das als Anlaßwiderstand für Schleifringläufer-Motoren genutzt. Das könnte man an den Sternpunkt der Primärwicklung eines Y/?-Trafos (nur primär muß es Y sein, Spartrafo ginge auch) anschließen und die Spannung stufenlos stellen. Funktioniert nur bei konstanter Last.

  5. #5
    Markus_Sch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2005
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die schnellen Antworten.

    32 A müsste der Trafo schon liefern...

    Hat jemand ne Idee wo man gebrauchte Stelltrafos in dieser Größe bekommt ?


    Gruß Markus

Ähnliche Themen

  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. PLC-Sim simulation
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:36
  3. IT-Netz (terrestisch-isoliertes Stromnetz)
    Von pico im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:16
  4. S7 Simulation
    Von canYon im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 15:32
  5. Welche Visualisierung für Stromnetz ?
    Von merlin_de im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 23:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •