    Wie macht man üblicherweise die Anbindung von Drehstrom-Motoren (zwischen 2 und 10 Kw) an eine sps?

    Reichen da 24V-Schütze aus oder geht man zunächst über ein 24V-Relais auf eine weiteres Lastschütz?

    Gruß
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anschluss von Motoren an die sps  

  2. "Ich würde grundsätzlich erst ein Koppelrelais einsetzen welches
    dann das Motorschütz Steuert."


  3. #2
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich würde grundsätzlich erst ein Koppelrelais einsetzen welches
    dann das Motorschütz Steuert.
    Gruß

    Kojote




    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"

  4. #3
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich verwende sowenig Relais wie möglich.
    230V/AC Motorschützen direkt an die 230V/AC Ausgangsbaugruppe ist für mich die beste Methode. Ausgenommen bei kleinen Anlagen mit wenigen Motorschützen.

    smoe

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Guten morgen Ihr Zwei

    ich habe etwa 10 Drehstrom-Motore in der Anlage. Geplant sind für die Anlage 24 V Baugruppen. Somit habe ich wohl nur die Wahl zwischen 24V-Lastschützen oder Koppelrelais? Welche Koppelrelais kann man für so etwas empfehlen?

    Gruß
    Martin
    Zitieren Zitieren Motorenanzahl  

  6. #5
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Es gibt auch spezielle Leistungsschütze mit Baustein zur SPS-Ansteuerung, die können direkt sogar mit Transistorausgängen angesteuert werden. Wenn Du Relaisausgänge hast, kannst Du direkt die Leistungsschütze ansteuern, die Spulen sollten dann aber bedämpft werden (RC-Glied).

  7. #6
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    warum umständlich mit Koppelrelais arbeiten.
    Siemens bietet doch Ausgangsbaugruppen 24VDC mt 2A Ausgangsstrom an.
    Man muß hierbei nur den Maximalstrom einer Gruppe beachten.

    Die Spulen eines Leistungsschüzt nehmen doch z.B. folgenden Strom auf:

    Möller DIL1AM 400V AC3 Schaltleistung 18,5KW
    Die Spule 24VDC braucht zum Anzug und zum halten 14,5W
    --> 14.5W/24V=0,6A

    Gruß
    Christian

  8. #7
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Noch eine Anmerkung,

    Löschglieder für Schütze sollte man auf jeden Fall immer bei SPS Ansteuerung einsetzen.


    Gruß
    Christian

  9. #8
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    ob mit oder ohne Koppelrelais muss man abwägen. Es gibt Gründe dafür und dagegen.
    Wenn man Koppelrelais einsetzt sollte man welche mit Schaltzustandsanzeige und Prüf/Blockiertaste nehmen. Siehe Fa. Finder.

    Dagegen sprechen
    - höhere Kosten
    - Ein Bauteil mehr das zur Störung führen kann
    - erhöhter Platzbedarf
    - höhere Unfallgefahr und ev. kein Motorschutz wenn Blockiertaste festgesetzt wird.

    Dafür sprechen
    - Motortest und Notbetrieb ohne SPS
    - Einsatz von 230V Schütze und 24V Schütze mit hohem Einschaltstrom

    Um den Anhang zu sehen musst du dich als Mitglied anmelden.

    Gruß Wilfried
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #9
    Anonymous Gast

    Standard

    Erhöhte Kosten ergeben sich normalerweise nicht da sich die SPS-Hersteller die Relaiskarten auch bezahlen lassen.
    Erhöhter Platzbedarf bedingt da meis die Relaisausgangskarten nur die halben Ausgänge gegenüber der 24V haben
    Auch zur Berücksichtigen ist die Aufteilung der Not-Aus Kreise bei der reinen Ansteuerungen über 24V-Ausgang und Schütz mit 24V -> mann üsste dann die ganze 8er Grupper über einen 24V NA-Kreis versorgen



    Zitat Zitat von old_willi
    Hallo,

    ob mit oder ohne Koppelrelais muss man abwägen. Es gibt Gründe dafür und dagegen.
    Wenn man Koppelrelais einsetzt sollte man welche mit Schaltzustandsanzeige und Prüf/Blockiertaste nehmen. Siehe Fa. Finder.

    Dagegen sprechen
    - höhere Kosten
    - Ein Bauteil mehr das zur Störung führen kann
    - erhöhter Platzbedarf
    - höhere Unfallgefahr und ev. kein Motorschutz wenn Blockiertaste festgesetzt wird.





    Dafür sprechen
    - Motortest und Notbetrieb ohne SPS
    - Einsatz von 230V Schütze und 24V Schütze mit hohem Einschaltstrom

    Um den Anhang zu sehen musst du dich als Mitglied anmelden.

    Gruß Wilfried

  11. #10
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich Projektiere immer Koppelrelais von Finder mit ein.

    Kosten pro Relais ~10€.

    Gründe dafür--->siehe oben

    Gründe dagegen---->meiner Meinung nur der Platzbedarf


    Aber über dieses Thema könnte man jetzt 1000 Beiträge schreiben
    Gruß

    Kojote




    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"

Ähnliche Themen

  1. Anschluss von SEW Getriebemotor an FU
    Von zieglerstadt im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 12:08
  2. laptop anschluss an s7
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 16:05
  3. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:51
  4. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 11:10
  5. S5-95U Anschluss an pc
    Von penoktikum im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 08:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •