Softstarter Auslegung

Moroso

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Siemens Softstarter 3RW30 17-1BB04 ist laut Angabe für einen Motor von 5,5kW bei 400 V ausgelegt.
Jedoch steht auch in der Beschreibung das er für 200-480V ausgelegt ist.
Wie verhält sich der Starter nun bei einem 200V Motor von 5,5kW und einem Netz von 200V?
Muss ich für einen Motor für 200V und eine Leistung von 5,5kW Motor gleich einen Softstarter für 11 Kw einsetzen.
Immer Drehstrom gemeint natürlich!

VG
Moro
 
Hi,
laut Datenblatt ist der Softstart bei 200V/Standartschaltung/50° für Motoren bis 3HP (2,2KW) geeignet. Für einen 5,5KW Motor brauchst du demnach ein größeres Gerät.
 