Frage 1:
Innerhalb meine Schaltschrankes darf ich mir bis auf PE aller Leiterfarben frei wählen/ definieren.
Rot sind bei mir z.B. +24V Gleichstrom und Weiß OV. Nun die Frage: Von meinem Schaltschrank Nr.1 gehe ich zu einem separaten Schaltschrank Nr2. (Unterverteilung) in ca. 10m Entfernung.
Dafür brauche ich zwei Adern (+24V und 0V). Darf ich als Verbindungsleitung zwischen meinen beiden Schränken nun ein farbiges (beispielsweise 3adriges) Kabel verwenden und die blaue Ader (eig. Neutralleiter) als 0V anschließen und die Schwarze Ader (eig. L1) als +24V? Müsst doch eignetlich unzulässig sein, da ich außerhalb meines Schaltschrankes die Adern nicht selber definieren darf, oder? (PE rühre ich nicht an ;-)) Oder ist es zulässig, wenn ich die Einzeladern separat markiere?
Nimmt man dann besser ein nummeriertes Kabel anstatt ein farbiges. Dann habe ich bei einem 3adrigen Kabel zwei schwarze Adern mit der Markierung 1 und 2 und zusätzlich PE.
An Ader 1 würde ich +24V anschließen und an Ader 2 0V. Darf man also sagen, dass schwarz nur dann verpflichtend als L1 definiert ist, wenn es sich um ein farbiges Kabel handelt?
Bei nummerierten Kabeln, wo alle schwarz sind und sich nur durch die Nummerierung unterscheiden darf ich diese mit Signalen belegen wie ich möchte?
Frage 2:
Meine beiden Schaltschränke müssen nach Norm mit mind. 16mm² PE verbunden werden. Da Einzellitze nicht als schutzisoliert gilt, muss ich PE in mind. 16mm² mit Mantel verwenden!
Muss dieser Mantel ebenfalls gelb/grün sein, oder darf ich auch ein graues Kabel verwenden? Genügt es ggf. die Enden mit grün/gelben isolierband entsprechend zu markeiren? Falls es grün/gelb sein muss, kennst du zufällig einen Lieferanten? Lapp hat da nichts im Programm.
Frage 3:
Es ist doch zulässig innerhalb meines Schaltschrankes auch mit gemantelten, geschirmten Kabeln 5G2,5 zu arbeiten (als Verbindung zwischen Funkentstörfilter und Frequenzumrichter). Dieses Kabel befindet sich dabei im Schaltschrank. Leider muss ich mir bei diesem dreipoligen Kabel nun überlegen, ob ich ein farbiges oder ein nummeriertes verwende. Farbig darf es doch eigentlich nicht sein, da ich dann bei ( blau, grau, PE, schwarz und braun) mit meiner internen frei wählbaren Farbkodierung durcheinandern komme, oder? (Grau ist bei mir Steuerstromkreis bis 120V DC).
Fragen 4:
Bei den Montageplatten: Schleifst ihr diese nochmals extra an um einen besseren Kontakt zu erzielen oder befestigst ihr die Hutschienen direkt so darauf? Verwendest ihr Kontaktlack?
Schonmal vielen Dank.
SG Macgyver1
Innerhalb meine Schaltschrankes darf ich mir bis auf PE aller Leiterfarben frei wählen/ definieren.
Rot sind bei mir z.B. +24V Gleichstrom und Weiß OV. Nun die Frage: Von meinem Schaltschrank Nr.1 gehe ich zu einem separaten Schaltschrank Nr2. (Unterverteilung) in ca. 10m Entfernung.
Dafür brauche ich zwei Adern (+24V und 0V). Darf ich als Verbindungsleitung zwischen meinen beiden Schränken nun ein farbiges (beispielsweise 3adriges) Kabel verwenden und die blaue Ader (eig. Neutralleiter) als 0V anschließen und die Schwarze Ader (eig. L1) als +24V? Müsst doch eignetlich unzulässig sein, da ich außerhalb meines Schaltschrankes die Adern nicht selber definieren darf, oder? (PE rühre ich nicht an ;-)) Oder ist es zulässig, wenn ich die Einzeladern separat markiere?
Nimmt man dann besser ein nummeriertes Kabel anstatt ein farbiges. Dann habe ich bei einem 3adrigen Kabel zwei schwarze Adern mit der Markierung 1 und 2 und zusätzlich PE.
An Ader 1 würde ich +24V anschließen und an Ader 2 0V. Darf man also sagen, dass schwarz nur dann verpflichtend als L1 definiert ist, wenn es sich um ein farbiges Kabel handelt?
Bei nummerierten Kabeln, wo alle schwarz sind und sich nur durch die Nummerierung unterscheiden darf ich diese mit Signalen belegen wie ich möchte?
Frage 2:
Meine beiden Schaltschränke müssen nach Norm mit mind. 16mm² PE verbunden werden. Da Einzellitze nicht als schutzisoliert gilt, muss ich PE in mind. 16mm² mit Mantel verwenden!
Muss dieser Mantel ebenfalls gelb/grün sein, oder darf ich auch ein graues Kabel verwenden? Genügt es ggf. die Enden mit grün/gelben isolierband entsprechend zu markeiren? Falls es grün/gelb sein muss, kennst du zufällig einen Lieferanten? Lapp hat da nichts im Programm.
Frage 3:
Es ist doch zulässig innerhalb meines Schaltschrankes auch mit gemantelten, geschirmten Kabeln 5G2,5 zu arbeiten (als Verbindung zwischen Funkentstörfilter und Frequenzumrichter). Dieses Kabel befindet sich dabei im Schaltschrank. Leider muss ich mir bei diesem dreipoligen Kabel nun überlegen, ob ich ein farbiges oder ein nummeriertes verwende. Farbig darf es doch eigentlich nicht sein, da ich dann bei ( blau, grau, PE, schwarz und braun) mit meiner internen frei wählbaren Farbkodierung durcheinandern komme, oder? (Grau ist bei mir Steuerstromkreis bis 120V DC).
Fragen 4:
Bei den Montageplatten: Schleifst ihr diese nochmals extra an um einen besseren Kontakt zu erzielen oder befestigst ihr die Hutschienen direkt so darauf? Verwendest ihr Kontaktlack?
Schonmal vielen Dank.
SG Macgyver1