Hallo winman,
erst mal Danke für deine Einschätzung. 200V sollte nicht deutlich unterschritten werden und der Schütz ist nur kurz (ca. 10 min am Tag) an.
Grundsätzlich funktioniert das aber , sagen wir, wir hätten 230V L1 und L2 auf der Spule?
 
Ich hätte da schon ein paar bedenken, unter Umständen zieht das Schütz nicht sauber an
und es kommt zum Kontaktbrand. Was hindert dich daran ein Schütz mit Nennspannung zu
verbauen, es ist auch für den Kunden besser in der Ersatzteilbeschaffung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der bereich unserer Netzspannung wird mit 400V +-10% angegeben.

auf 230V bezogen:
max 253V
min 207V

Da auch noch Spannungsabfälle in der Verbraucheranlage berücksichtigt werden müssen, sollte ein 230V Schütz also bei 200V anziehen.

Du kannst ja mal testen und die Spannung langsam erhöhen, bei welcher Spannung der Schütz tatsächlich anzieht.

Optimal ist so eine Lösung natürlich nicht.
Jeder Hersteller bietet aber auch Spulen mit anderen Spannungen an, mach dich doch da mal schlau.
 
Da es in Japan bestimmt auch Netzschwankungen gibt, geh mal bei 200V mit 10% aus,
dann ist man nur noch bei 180V. Bezogen auf 230V Nennspanung der Spule ist das eine
ganze Menge, ich als Kunde würde das nicht abnehmen.

Wie sieht es den mit einen Steuertrafo aus, so etwas ist doch immer zu empfehlen.
 