    Hallo zusammen,

    ich möchte mich einmal erkundigen, wie Ihr den kundenseitigen Anschluss einer Maschine (Schaltschrankeinspeisung) bei der Anforderung "zusätzlicher Potentialausgleich mit min. 10mm²Cu" zur Verfügung stellt.
    Hintergrund der Frage:
    Unsere Anlagen haben meist nur einen Anschlussquerschnitt von 2,5-4mm² und werden in der Regel mit 5m Netzleitung und CEE-Stecker ausgeliefert. Beim Einsatz von elektronisch geregelten Antrieben wird aufgrund der höheren Ableitströme >3,5mA ein zusätzlicher Potentialausgleich gefordert. Wir befinden uns im TN-C-S Netz und haben keine Anforderungen an besondere Betriebsstätten (erhöhter Brandschutz, Baustellen etc...). Die Verkabelung der Anlage dahingehend ist kein Problem, die Hinweise auf den zusätzlichen Potentialausgleich in der Anlagendokumentation auch nicht. Was mich hier interessiert ist die Kundenseitige "Anschlussschnittstelle" für den Potentialausgleich.

    Wir stellen bisher im Schaltschrank bei den Einspeiseklemmen (wo dann auch das Netzkabel schon angeschlossen ist) eine 16mm²-PE-Klemme zur Verfügung. Verständlicherweise wird es aber trotz Anschlusshinweise von unseren Kunden so gut wie nie angeschlossen. Stecker in die Dose und fertig eben.
    Wie handhabt Ihr das Thema in der Praxis?
    Grüßele vom Bärle
    Zitieren Zitieren zusätzlicher Potentialausgleich für Maschinen, Anschluss und Angaben für den Kunden  

  2. #2
    Registriert seit
    29.04.2010
    Beiträge
    72
    Danke
    15
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    bei uns ist das ganz ähnlich, Hinweis in Doku, Klemme im Schaltschrank, allerdings verhalten sich unsere Kunden gleich wie eure was den Anschluss des zuätzlichen Potentialausgleich angeht...

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Ich sehe das ganze jetzt zweischneidig, beim Festanschluss der Maschine wäre das Problem imho eher auf der Kundenseite, da dieser selbst bzw. eine von ihm beauftragte Firma ja den Stromanschluss herstellt,
    ABER wenn du die Anlage mit einem CEE-Stecker den jeder Laie ohne Probleme und Sachverstand einstecken kann, musst du dich imho nach einer anderen Lösung umsehen,
    z.B. dem Punkt c) an der betreffenden Stelle der VDE0113.

    Wenn du den Normentext bei google eingibst, landest du unter anderem hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-Schutzleiters

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Da kommt es sogar noch dicker. Nach der VDE, habe die Norm grad nicht im Kopf, ist jeder Laienbediehnbare Steckkontakt bis 32A mit einem FI mit 0.03A Auslösestrom zu versehen. Da hierbei nicht ausgeschlossen werden kann, das dieser Steckkontakt nicht auch anderweitig verwendung finden, sollte man zur eigenen Betriebssicherheit ehr den Stecker sein lassen, und einen Festanschluss vorgeben.
    Wenn der Kunde dann meint, er müsse einen Stecker dran machen hat er dann den schwarzen Peter.
    Normalerweise würde ich sogar ganz dreist daauf hinweisen, wenn die Maschine nicht nach den genannten Kriterien angeschlossen wird, kann keine Gewährleistung im Fehlerfalle übernommen werden. Also quasie den Kunden drauf Nageln für einen korrekten Anschluss zu sorgen.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    @nade
    Genau genommen eigentlich bis einschließlich 20A, das ein 30mA FI vorgesehen werden muss, wenn ich jetzt nicht irre, also bei 32A wärs dann (wieder) egal.
    Wobei der 30mA FI ja in aller Regel noch kein Problem wäre, das dieser zu einer recht hohen Wahrscheinlichkeit Allstromsensitiv sein müsste dann in der Praxis schon eher.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #6
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.10.2009
    Beiträge
    220
    Danke
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    Da kommt es sogar noch dicker. Nach der VDE, habe die Norm grad nicht im Kopf, ist jeder Laienbediehnbare Steckkontakt bis 32A mit einem FI mit 0.03A Auslösestrom zu versehen...
    Was du meinst gilt für die Halleninstallation und ist nicht Lieferumfang des Maschinenherstellers, wir sind "nur" der sogenannte Staubsauger in der Dose.
    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    ...hinweisen, wenn die Maschine nicht nach den genannten Kriterien angeschlossen wird, kann keine Gewährleistung im Fehlerfalle übernommen werden...
    Hierfür reichen die Anschlußbedingungen in der Maschinendokumentation völlig aus.
    Grüßele vom Bärle

  7. #7
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    Attendorn
    Beiträge
    305
    Danke
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Ich glaube hier wird das etwas durcheinander geworfen. Die DIN VDE 0100-410 meint wie Bär1971 geschrieben hat die Steckdose, nicht den Verbraucher. Zudem sind die 20A korrekt, Ausnahmen gibt es allerdings auch ( Betrieb durch Elektrofachkräfte ständig überwacht usw...).

    Ich würde es genauso machen. Klemme vorsehen, was derjenige damit macht ist bei passender Doku nicht mehr dein Problem.

    Gruß
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  8. #8
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.10.2009
    Beiträge
    220
    Danke
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Aber ich seh schon, ne Patentlösung gibt es ned. Wir werden bei "ortsveränderlichen Anlagen" sprich Netzzuleitung mit Stecker auf den zusätzlichen Potentialausgleich verzichten und in Übereinstimmung mit den Normen eine zusätzliche Absicherung zum Personenschutz einsetzen. Wo es geht Einphasenregler einsetzen und mit einem LS/FI-Kombischalter Typ A superresistent 30mA absichern. Sollten wirklich unausweichlich Dreiphasenregler benötigt werden hilft nix, entweder viel Geld ausgeben und RCD Typ B einbauen oder Anlage in Übereinstimmung mit dem Kunden als Ortsfest installieren...
    Grüßele vom Bärle

  9. #9
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    h) zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (rcds) mit einem Bemessungsdifferenzstrm, der 30mA nicht überschreitet, für Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für Endstromkreise im Außenbereich
    Zu den 20A, habe nachgesehen, das wurde wohl in letzter Zeit reduziert. Hatte da noch was mit 32A in Erinnerung.
    Kann sein, das es für Baustrom war, da aber hier nicht zutreffend, hab ich da nichtmehr nach geguckt.

    Allerdings bleiben 32A Steckdosen weiterhin Laienbediehnbar...
    Klar hat das nichts direkt mit der Maschine zu tun, nur muss eben sicher gestellt werden, das von der Maschine keine Gefahr ausgeht.

    Klar ist da dann die Installation selber am Betriebsort nicht relevant, muss aber auch Berücksichtigt werden. Auch hab ich noch keine expliziten 20A Steckdosen gesehen. Zumindest nicht im Standart Program. Die normalen Schuko Steckdosen haben einen Bemessungsstrom von max 16A. Also bei den CEE wäre somit eine 32A von nöten, auch wenn da nur 20A abgesichert würde. (wird aber nicht)

    Ansonst eben Zusätzlichen Pot. Ausgleich ermöglichen, drauf Hinweisen, Rest bleibt dann eben dem Kunden sein Problem. M6er Schraubstelle außen am Kasten, wie bei Baustromverteiler.

    Maschinenkonformität ist ja auch nur bei ordnungsgemäßem Betrieb vorhanden. Also so wie der Hersteller, also ihr, sicheren Betrieb zusichert.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  10. #10
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    Attendorn
    Beiträge
    305
    Danke
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    Klar ist da dann die Installation selber am Betriebsort nicht relevant, muss aber auch Berücksichtigt werden. Auch hab ich noch keine expliziten 20A Steckdosen gesehen. Zumindest nicht im Standart Program. Die normalen Schuko Steckdosen haben einen Bemessungsstrom von max 16A. Also bei den CEE wäre somit eine 32A von nöten, auch wenn da nur 20A abgesichert würde. (wird aber nicht)
    Ist zwar OT, es gibt aber Standard-Steckverbindungen für 20A:

    http://www.neutrik.com/de/powercon/powercon-20-a/

    Nicht unbedingt im Industriebereich oft eingesetzt, in der Veranstaltungstechnik in der Häufigkeit aber eine Steckverbindung wie für andere eben ein CEE-Stecker oder ähnliches.

    Nur zur Info

    Gruß
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

Ähnliche Themen

  1. Welche Normen und Vorschriften für den Steuerungsbau?
    Von ssound1de im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 09:59
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 15:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:06
  4. Fernwartung für Ihre Maschinen und Anlagen
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 10:43
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 12:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •