Hallo,
es geht um den Kurzschlussbemessungsstrom einer Schaltanlage.
Wir haben eine Schaltanlage mit 50KA geliefert.(Anschlussleistung 800A)
Der Kunde hat dann aber festgestellt das er einen Kurzschlussbemessungsstrom von 63KA braucht.
Frage: Reicht es aus den Hauptschalter zu tauschen oder müssen alle Motorschutzschalter auch auf 65KA ausgelegt werden?(Sicherungsloser Aufbau)
Gruß Adi
 
da kann nur eine Berechnung mit den Entsprechenden Anlagenwerten zum Ziel führen.

ev. müssen die Motorschutzschalter in den ersten Metern nach dem LS getauscht werden, . . .

Wie gesagt, geht nur über Detailberechnung!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ev. mal beim Kunden nachfragen, wo er die 63kA hat. wenn ihr ein paar Meter Zuleitung zum Schaltschrank habt, dann können die ev. schon ausreichen unter die 50kA zu fallen.

Kann aber auch sein, dass der Kunde vielleicht nen größeren Trafo oderen einen 2. einplant, . . .

Da muss genauer hinterfragt werden.
 