Hallo,

kann mir vielleicht einer von euch etwas mehr Auskunft über die Netzform in Nordamerika geben. Ich frage, weil wir Netzfilter einsetzen wollen.
Ich denke es ist das IT Netz, richtig?
Vielen Dank
Oli
 
Richtig, brauchst dir nicht so viele Gedanken machen. Ich habe dort jedoch mal festgestellt, das meine UV-Löschlampe von Conrad Elektronik viel heller war *ggg*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Lazarus,

ich denke jedoch, dass ich mir über die Netzform Gedanken machen muss, wenn ich Filter einsetzten will. Könnte Probleme mit der Isolationsüberwachung geben, die dort häufig eingesetzt wird.
Gruß
Oli
 
Hallo Oli
Ganz besonders bei Netzfiltern muss man sich Gedanken wegen der Netzform machen. Habe eine Anlage übernohmen wo man Umrichter nur nach der möglichen Spannunge ausgesucht hatte. Ging 2 Monate gut danach fiel wöchentlich ein Lenze FU mit Stichflamme aus. Lenze z.B. bietet spezielle FU für IT Netz an. Waren auch Siemens 611 Antriebe vorhanden. Lösung: der Endkunde hat kulanterweise einen gewaltigen Anpass Trafo beigestellt.
Grundsätzliche Betrachtung:
Ich denke das Problem ist der Ground wird irgendwo vom Gebäude etc. abgenommen IT isolated terra und hat keine direkte verbindung wie bei uns zum z.B des Sternpunktes der Einspeisung.
Das obige ist aber nur eine einfache Erklärung eines SPS Programmierers.
Gruss und Guten Rutsch Andreas
 