    Hi,
    bei uns kam jemad auf die "tolle" Idee anstelle eines induktiven Näherungsschalter folgendes zu verwenden:
    +24V DC über 2kOhm-Widerstand- auf eine isoliert angebrachte Gewindestange. Nach dem Widerstand geht es auch noch auf einen SPS-Eingang. Wird nun ein mech. Anschlag auf die Gewindestange geführt, dann geht der SPS-Eingang auf "0" wird der Anschlag wieder entfernt ist der Eingang wieder "1". Der mech. Anschlag ist geerdet. Das ganze findet auch noch in öliger Umgebung statt.
    Was haltet Ihr von dieser Idee. Was sollte man beachten?
    Zitieren Zitieren Gelöst: 24V DC über 2kOhm Widerstand gegen Erde schalten  

  2. "...ich brauch gute Argumente die gegen eine solche Lösung sprechen. Es ist aus meiner Sicht irgendwie komisch, dass bei einem so "einfachen" Punkt keine klare Aussage gibt welche Vorschriften beachtet werden müssen oder warum das nicht sinnvoll ist.
    Bei einer solchen Lösung wird unter anderem auch der Minus mehrfach mit Erde verbunden, es fließt ein Strom über das Gehäuse, muss das NG nach PLEV oder SELV ausgelegt werden, usw. da muß es doch Vorschriften geben die das Regeln.
    Kontaktschutzrelais kenne ich leider nicht und ich weis nicht ob sich der Aufwand lohnt, da ich ja einen geringen Strom habe und ich keine Schaltleistung brauche, da das Singal direkt in eine SPS geht.
    Ich würde mich freuen wenn jemand hierzu einen guten "Einfall" hat."


  3. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Zum einen kann es Pegelprobleme geben weil der Eingang ja auch einen Widerstand hat, in der Regel fließt da ein Strom in der Größenordnung von etwa 20mA, also irgendwelche 1,2 Kiloohm. Das ergibt zusammen mit dem 2 Kiloohm Widerstand einen Spannungsteiler, von Deinen 24V bleiben also ungefähr 15 Volt übrig. Das mag in den meisten Fällen reichen, schön ist es mit Sicherheit nicht. Je nach Eingangswiderstand und verwendetem externen Widerstand mag es funktionieren.
    Das weitaus größere Problem ist die unsichere Kontaktgabe Deiner Gewindestange. Jeder halbwegs vernünftige Maschinenbauer wird diese Unsicherheit nicht wegen ein paar Euros für den Prox riskieren.

  4. #3
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Wenn ich eine Webcam hätte, könnte man sehen wie ich meine Hand vor die Stirn schlage.

    Gruß
    Christian

  5. #4
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo @nanu,
    die Idee ist nicht neu. Wird oft bei sehr warmen Materialien angewendet wo andere Sensoren versagen.
    Das Problem ist der Berührungsschutz. Die Elektrode (Gewindestange) ist nicht isoloiert und frei zugänglich. Nehme einen Sicherheitstrenntrafo (z.B. für 42V Steckdosen) und schalte damit ein Hilfsschütz oder Relais.
    Gruß Wilfried

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Bei dieser Sache geht es nicht um das Geld. Bisher wurde der Anschlag mit einem Näherungsschalter überwacht. Wurde der Anschlag verstellt, dann mußte auch der Näherungsschalter verstellt werden. Diese Verstellung erfolgt mindesten einmal die Woche. Die Anlagenführer vergessen aber sehr oft dass sie diesen Schalter auch noch nachstellen müssen. Das liegt vielleicht auch noch an den beengten Verhältnissen.
    An einer Anlage wurde dies schon erfolgreich getestet. Der Eingangspegel an der SPS beträgt ca. 20V. D.H. der SPS-Eingang erkennt sicher eine "1".
    Lösungen mit Relais sind meiner Meinung schwierig da hier gleich ein wesentlich höherer Strom fließt.

    Es wurden auf kleinem Raum vier von diesen Schaltern vorgesehen.
    Ich habe bei dieser Lösung auch Bauchschmerzen und weis auch nicht genau auf welche VDE-Vorschriften man hier beachten muß.
    Gruss und Danke für die Anworten
    Nanu
    Zitieren Zitieren Zusatzinfos  

  7. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    wenn du schon so eine lösung verwenden willst solltest du zumindest ein kontaktschutzrelais einsetzen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. #7
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von volker
    wenn du schon so eine lösung verwenden willst solltest du zumindest ein kontaktschutzrelais einsetzen.
    Ich weiß nicht, was das bringen sollte, aber vielleicht denke ich ja falsch.
    Alles, was mir zu dem Thema einfällt:
    - Ausführung mit Vorwiderstand:
    Den könnte man sich sparen, wenn man ein Relais an + hängen würde und das andere Bein an die Elektrode, so daß nach Masse geschaltet wird. Ginge natürlich auch mit entsprechenden Eingangsbaugruppen, die mit - Schalten.
    Ansonsten reichen sicher auch 200 oder 500 Ohm, falls man damit mehr auf der sicheren Seite bezüglich H-Pegel-Erkennung liegt.
    - Sicherheit:
    Die 24V sind eh kleiner als 42V. Wozu ein Transformator? Ist zu befürchten, daß ein Schluß der 24V mit Stromkreisen höherer Spannung auftritt?
    Lösungen mit Relais sind meiner Meinung schwierig da hier gleich ein wesentlich höherer Strom fließt.
    Nicht, wenn die Relais elektronische Verstärker enthalten. Aber Vorteile sehe ich nur, wenn man den Strom extra klein halten will (bei unsicherem Kontakt oder sehr kleinen Berührflächen oder schlecht leitenden Materialien).
    Was ich noch nicht begriffen habe: Wenn man die Gewindestange so montieren kann, daß der Bediener den Schaltpunkt nicht anpassen muß, warum kann man nicht auch einen Initiator in ähnlicher Weise montieren?

  9. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    der vorteil vom kontaktschutzrelais ist der, dass dort nur ein extrem kleiner strom fliesst der zudem noch potentialgetrennt ist.
    und den potentialfreien kontakt kann man dann sauber auf die sps führen.

    ich habe sowas z.b. schon mal eingesetzt um zu prüfen ob ein spänecontainer voll ist.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  10. #9
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    das mt dem Schutztrenntrafo halte ich für erforderlich, weil bei normalen Trafos zwischen Ober- und Unterwicklung kein Schirmblech zwischen liegt.
    Auch Kontaktschutzrelais oder Netzteile sind meines Wissens nicht geschützt.

    Die 42V kann man durch eine andere Spannung ersetzen und sich so einen Schutztrafo mit Schirmwicklung bauen lassen.
    Aber an offen liegenden Elektroden würde ich nicht darauf verzichten.
    Gruß Wilfried

  11. #10
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von volker
    der vorteil vom kontaktschutzrelais ist der, dass dort nur ein extrem kleiner strom fliesst der zudem noch potentialgetrennt ist.
    Aber extrem kleine Ströme bergen die Gefahr, daß Kriechströme, die durch Schmutzablagerungen etc. fließen, schon als Kontakt gewertet werden.
    Ein Mindeststrom von einigen Milliampere ist für so eine Anwendung nicht verkehrt.
    Das "Konzept" der Kontaktschutzrelais hatte seinen Sinn in Verbindung mit mechanischen Meßgeräten, bei denen ein (wegen Genauigkeit möglichst dünner) Zeiger einen Kontakt mit (wegen Rückwirkung auf das Meßwerk möglichst) geringer Kraft berührte. Da sind dann Berührfläche und Kontaktdruck sehr gering und die geringste Veränderung der Oberfläche durch Funkenerrosion war zu vermeiden.

Ähnliche Themen

  1. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  2. Micromaster 420 über PB-DP Betriebsbereit schalten
    Von Majestic_1987 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 14:55
  3. Antrieb über Simoreg EIN/AUS schalten
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 02:35
  4. Schaltnetzteilausgang hat 210V AC gegen Erde
    Von da_vadda im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 17:36
  5. Widerstand über Analogeingang erfassen
    Von Gerki im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 23:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •