Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Fehler am Sicherheitsrelais

  1. #1
    Registriert seit
    02.08.2011
    Beiträge
    66
    Danke
    49
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass ein Kunde ein Problem mit einem Siemens Sicherheitsschaltgerät hat (3TK2826-1BB40).
    Er meint, dass er jeden morgen das Relais Spannungsfrei schaltet damit es neu startet und danach funktioniert es.
    Außerdem blinkt die SF LED im Fehlerfall rot (laut Handbuch: RF-Fehler, Gleichzeitigkeitsbedingung der Sensoren nicht erfüllt).
    Weiter sagte er noch das die IN LED grün blinkt (Querschluss am Eingang, Gleichzeitigkeit der Sersoren nicht erfüllt, Drahtbruch bei Schaltmattenbetrieb, Masseschluss an T1/T2). An dem Relais sind nur Not-Aus Schalter mit jeweils 2 Öffnern angeschlossen und die Anlage lief schon einige Jahre so.

    Jetzt habe ich erst mal zwei grundlegenede Fragen:
    - Was bedeutet Gleichzeitigkeitsbedingung? Meine Vermutung ist ja folgende: Ich habe 2 Sicherheitskreise (sprich jeder Not-Aus 2 Öffner) und diese Kreise haben unterschiedliche Laufzeiten? Wenn dies mein Fehler sein sollte dann dürfte er doch nicht mit einem Neustart des Relais zu beheben sein?
    - Für was steht RF-Fehler? Meine Vermutung Relais Freigaberelais? Im Handbuch wird auf die Abkürzung leider nicht eingegangen.

    Hat wer von euch eine Idee woher das Problem kommen könnte? Evtl das Relais defekt?

    Danke schon mal für euere Hilfe!!
    Zitieren Zitieren Fehler am Sicherheitsrelais  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wird da vielleicht über nacht irgend eine Steuerspannung abgeschaltet?
    Könnte ja ev sein, dass dann im Sicherheitskreis die Rückmeldungen nicht mehr stimmen? (sollte so zwar eigentlich nicht vorkommen, . . . .)
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    könnte RF-Fehler ein Fehler im Rückführkreis sein?


    MfG

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im Moment würde ich irgendwie auf einem Wackler tippen, nämlich, das sich einer der beiden Öffnerzweige immer mal wieder Low wird,
    der andere aber nicht, deshalb Gleichzeitigkeitsfehler, weil nicht beide Öffner innerhalb eines relativ kurzen Zeitfenster Low werden.

    Und wenn der Wackler wieder weg ist, sprich beide Öffner-Kreise High sind, dann lässt sich das Relais wieder problemlos neustarten.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Fehlersichere Steuerung / festverdrahtete Sicherheitsrelais
    Von Chräshe im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 09:00
  2. Biete PILZ PNOZ S3 Sicherheitsrelais
    Von Beginner09 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 11:35
  3. Sicherheitsrelais
    Von moep1989 im Forum E-CAD
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 14:07
  4. Funkbedienung für Sicherheitsrelais
    Von AlterEgo im Forum Elektronik