Thema: Einspeisung in Schaltschrank -> Federzug- oder Schraubklemme?

  1. #1
    Registriert seit
    12.11.2012
    Ort
    Neuffen
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo an alle,

    gibt es eine Vorschrift, die besagt, welche Klemmenart für die Einspeisung gewählt werden muss?
    Wir verwenden im Moment noch Schraubklemmen (Phönix UK10N) mit je einer Trennplatte zwischen den Aussenleitern und Neutralleiter.

    Darf man dort auch Federzugklemmen einsetzen? und braucht man die Abtrennung? Bis jetzt bin ich in den VDE Normen noch nicht wirklich fündig geworden...
    Wie macht ihr es bei euch?

    Gruß
    Arne
    Zitieren Zitieren Einspeisung in Schaltschrank -> Federzug- oder Schraubklemme?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Warum sollte die VDE vorschreiben, welche Klemmen als Einspeisung genutzt werden?
    Selbstverständlich sind auch Federzugklemmen einsetzbar. Trennplatten werden normalerweise nicht benötigt - genaueres sagt dir der Klemmenhersteller, der muß angeben, wie groß die Spannung zwischen den Klemmen sein darf - Stichwort Nennspannung.

    Gruß

    Holger

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Dem kann ich nur zustimmen.
    Von einer derartigen VDE norm habe ich auch noch nie was gehört oder gelesen.
    Die Trennplatten halte ich hier auch für unnötig.

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  4. #4
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Wann braucht man die Trennplatten überhaupt?
    Die meisten einseitig offenen Reihenklemmen haben doch so schon eine ausreichende Nennspannung.

    Ich dachte die TP brauchte man nur um einen Überschlag zwischen benachbarten, unisoliterten Brücken zu verhindern (diese alten Lochbänder mit Schrauben drin).

  5. #5
    Registriert seit
    07.06.2010
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Wenn man die Einseitig isolierte Klemmen nutzt, dann ist ja die letzte Klemme in der Reihe natürlich seitlich offen und dann verwendet man die Abdeckplatten zum herstellen des Berührungsschutzes.

    MfG Stanzman
    N wie Ente!

  6. #6
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard

    Bei uns hängt es vom Querschnitt ab. Ab 6mm² nehmen wir meist Schraubklemmen.
    Die UK10N oder UK16N bauen einfach kompakter.

    Gruß
    Dieter

  7. #7
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Stanzman Beitrag anzeigen
    Wenn man die Einseitig isolierte Klemmen nutzt, dann ist ja die letzte Klemme in der Reihe natürlich seitlich offen und dann verwendet man die Abdeckplatten zum herstellen des Berührungsschutzes.
    Ich denke, hier waren Trennplatten gemeint und nicht die Abdeck- bzw. Endplatten zum Verschließen der einseitig offenen Klemme.

    Gruß

    Holger

  8. #8
    Registriert seit
    07.06.2010
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von knabi Beitrag anzeigen
    Ich denke, hier waren Trennplatten gemeint und nicht die Abdeck- bzw. Endplatten zum Verschließen der einseitig offenen Klemme.

    Gruß

    Holger
    Ah ok, dann hatte ich mich verlesen .
    Also die Trennplatten verwenden wir z.B. für die Abtrennung bei Klemmleisten zwischen "Normalen" und "Ex" Bereich.

    MfG Stanzman
    N wie Ente!

  9. #9
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Ich meine diese ganz kleinen Plättchen, die man von vorne in die fertige Klemmleiste steckt.
    http://electopia.de/images/product_i...ig_1302215.jpg

    Nicht Endplatten oder diese Böcke/Bremsen zum Beschriften.

  10. #10
    Registriert seit
    29.11.2005
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Siehe Beitrag #4 !
    Die TP werden nur bei gebrückten Klemmen benötigt!
    Ich habe die aber auch schon eingesetzt, um eine bessere Übersicht an der Klemmenleiste zu haben!
    Habe quasi die Potentiale optisch getrennt, wobei ich hier eher die großen Trennplatten genommen habe!

    In deinem Fall werden die so nicht benötigt!
    Ob du nun Schraub- oder Federzug nimmst, ist eigentlich schnuppe.
    Das ist eher einen Glaubensfrage! Zugelassen sind sie alle.
    Frag mal deinen Kunden, was er haben will. Manche schreiben das vor...

    MfG
    Boeby
    Bedenken Sie bei der Sicherheit auch die mögliche Schwachstelle
    "Mitarbeiter" mit ein!
    Quelle: PDF Publikation "Mobilfunk Datenübertragung in der Industrie" Phoenix Contact


Ähnliche Themen

  1. Einspeisung Schaltschrank. Was für ein Kabel?
    Von Dario im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 11:53
  2. Neuer Schaltschrank, Modernisierung oder Umbau ?
    Von bike im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 19:48
  3. Einbauerkllärung oder Herstellererklärung für Schaltschrank?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 09:05
  4. Schraubklemmen oder Federzug?
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 08:57
  5. E-Verteiler oder Schaltschrank
    Von smoe im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 01:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •