    Moin,
    ich bin auf der Suche nach einem Relais mit voreilenden Kontakten, 1 S 1 Ö wären notwendig. Irgendwie find ich nix gescheihtes weder bei google noch gidf, noch Siemens, Eaton und Co......dat kann doch nich' wahr sein......kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
    Vielen Dank
    Gruss........Sheldon

    ...and there is joy in madness that only mad men know...
    Zitieren Zitieren voreilende Kontakte gesucht  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Hi,

    was genau hast du damit vor und was genau verstehst du darunter?
    ich denke doch, dass Ö immer voreilend und S immer nacheilend sind, einfach durch die Kontaktlogik.

    Nur ein Relais mir "voreilenden Kontakten" ist sehr schwammig formuliert .

    Grüße,

    Florian

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    z.B. Eaton DILA-XHIV11
    dazu ein DILA Grundschütz

    Generell ist es so, das "normale" Schließer/Öffner während des Schaltvorgangs immer einen Zeitpunkt haben, wo beide Kontakte "Offen" sind.
    Das entgegengesetzte ist dann also Frühschließend bzw. Spätöffnend, d.h. beim Schaltvorgang sind beide Kontakte kurzzeitig geschlossen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Avatar von Sheldon
    Sheldon ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2011
    Ort
    Hauptverteilung
    Beiträge
    17
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Generell ist es so, das "normale" Schließer/Öffner während des Schaltvorgangs immer einen Zeitpunkt haben, wo beide Kontakte "Offen" sind.
    genau.....der Öffner öffnet eher bevor der Schliesser schliesst....ich brauch was sich kurzzeitig überschneidendes.....wenn ein Bedienpult, auf dem ein NOT-AUS platziert ist, unter Spannung ein- oder ausgestöpselt wird, darf die Anlage nicht in Störung gehen.....jenes möchte ich damit vermeiden.
    Gruss........Sheldon

    ...and there is joy in madness that only mad men know...

  5. #5
    Registriert seit
    06.03.2012
    Ort
    Arkam Asylum
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    also wir haben Siemens 3TH4283-0AP0 im Einsatz 4x Schließer / 4x Öffner / 1x Schließer voreilend / 1x Öffner nacheilend.

    LG Alina

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    wenn ich Relais und Not-Aus höre:
    die Risikobeurteilung/Berechnung machst Du aber schon?

  7. #7
    Avatar von Sheldon
    Sheldon ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2011
    Ort
    Hauptverteilung
    Beiträge
    17
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sahlina Beitrag anzeigen
    Hallo,
    also wir haben Siemens 3TH4283-0AP0 im Einsatz
    LG Alina
    Danke

    @Oberchefe

    Klar. - darf ich deine mal sehen......zwecks Vergleich ?
    Gruss........Sheldon

    ...and there is joy in madness that only mad men know...

  8. #8
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kannst auch mal bei Finder schauen

Ähnliche Themen

  1. Zwangsgeführte Kontakte bei Kat.1 ?
    Von Gaida im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 15:52
  2. SPS Inbetriebnehmer gesucht (Baden Württemberg) gesucht....
    Von simatic2012 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 18:47
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  4. Bekomme Kontakte nicht gelötet
    Von Wassermann im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 09:35
  5. Prüfstandsantrieb gesucht
    Von Aventinus im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •