Thema: Verschiedene Spannungsebenen in einem Stecker - Bedingungen?

  1. #1
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ILME bietet Crimpkontakte für Thermoelemente für ihre Harting-ähnlichen Steckverbinder an.

    Darf ich, sofern die Spannungsfestigkeit der Einsätze hoch genug ist, Thermoelement und 230/400V für die Heizung zusammen in einem Steckverbinder führen?
    Besondere Bedingungen? Im Stecker können sich die isolierten Einzeladern von TE und Leistung ja auch berühren.
    Zitieren Zitieren Verschiedene Spannungsebenen in einem Stecker - Bedingungen?  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.545
    Danke
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge

    Standard

    Von Seiten der elektrischen Sicherheit spricht überhaupt nix dagegen.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Ich weiß, aber was ist mit den Vorschriften?

    Würdest Du zB in einem Ölflex 10x1,5² Drehstrom und 24V durchführen? Ich nicht. Und ich glaube zu wissen dass man das auch nicht darf?

  4. #4
    Registriert seit
    26.12.2011
    Beiträge
    73
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi

    Ich habe 24V und 400V in einem 24 poligen Hartingstecker verwendet, jedoch habe ich für 24V und 400V verschiedene Leitungen verwendet.

  5. #5
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Wieso sollte man das nicht dürfen?
    Bei Pumpen z.b. sind ja auch Drehstrom und Wicklungstemperaturfühler oder Klixon in einer Leitung.

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  6. #6
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Was mir auch gerage noch dazu eingefallen ist:
    Es Gibt ja auch CEE Stecker mit 4-7 400V Kontakten, und zusätzlichen Steuerkontakten.
    Die haben ja auch nur eine Leitungszuführung.

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  7. #7
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von element. Beitrag anzeigen
    Ich weiß, aber was ist mit den Vorschriften?

    Würdest Du zB in einem Ölflex 10x1,5² Drehstrom und 24V durchführen? Ich nicht. Und ich glaube zu wissen dass man das auch nicht darf?
    Und ich glaube zu wissen dass man das auch nicht darf? - soso - da dürfte es das folgende alles nicht geben

    Servoantriebskabel mit Kaltleiter und 24VOLT Bremsansteuerung

    das ECOFAST-System von SIEMENS

    DALI - den Lichtbus (230V/18V) usw.

    Daher sind pauschale Aussagen sinnfern.

    Es hängt davon ab, ob die Isolation der Netze durch Vorschriften / Normen oder bauliche / elektrische Gegebenheiten eingehalten werden.

    Frank
    Grüße Frank

  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.595
    Danke
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge

    Standard

    Verschiedene Spannungen in einem Kabel sind soweit ich weiß nicht verboten. Das Kabel sollte aber die entsprechenden Eigenschaften haben. Bei Servomotoren etc. sind das normalerweise Hybridkabel, die eine gegenseitige Beeinflussung durch elektromagnetische Felder verhindern.
    Verschiedene Spannungen in einem Kabel sind auf jeden Fall blöd, wenn das Kabel beschädigt wird und z.B. 230V einen Schluss auf die 24V hat. Da kann schnell mal einiges abrauchen bevor die Sicherung kommt.
    Den von Dir angesprochenen Anwendungsfall kenne ich von Werkzeugen auf Kunststoffspritzgussmaschinen. Da kommen die Fühler und die Heizungen oft auf einem 24-poligen Harting-Stecker an. Allerdings haben die Stecker dann 2 Leitungseinführungen und die Leitungen für Heizung und Fühler sind jeweils eigene Kabel. So ausgeführt dürfte das auch einwandfrei sein.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  9. #9
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Verschiedene Spannungen in einem Kabel sind auf jeden Fall blöd, wenn das Kabel beschädigt wird und z.B. 230V einen Schluss auf die 24V hat. Da kann schnell mal einiges abrauchen bevor die Sicherung kommt.
    Eben das hab ich schonmal gesehen. Durch Mechanische Beschädigung sind 230V auf die 24 gekommen. Der Schrank incl. SPS ist abgebrannt.
    Aber das *könnte* ja im Stecker auch passieren - oder ist ein Industriesteckverbinder mit zwei Leitungen so sicher wie ein Schaltschrank zu sehen? Darin ist die gemeinsame Verlegung ja erlaubt.

    Diese ganzen Anwendungen, Temperaturfühler vom Motor, 24V Bremse - vielleicht haben die zugehörigen Umrichter entsprechende Vorkehrungen dass ein solcher Fehler nicht alles zusammenhaut. Eine normale SPS hat das jedenfalls nicht. Bei den Temperaturreglern in meinem Fall weiß ich es nicht.

    Danke für die ganzen Antworten.

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.595
    Danke
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von element. Beitrag anzeigen
    Aber das *könnte* ja im Stecker auch passieren - oder ist ein Industriesteckverbinder mit zwei Leitungen so sicher wie ein Schaltschrank zu sehen? Darin ist die gemeinsame Verlegung ja erlaubt.
    Eben. Auch in der Sicherheitstechnik "leben" einige Vereinfachungen davon, dass man Fehlerausschlüsse macht. Klar, es gibt die berühmten Pferde vor der Apotheke...
    Aber die Wahrscheinlichkeit von einem Querschluss im Stecker ist ja doch vergleichsweise gering.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:

    element. (20.12.2012)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 12:18
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 09:04
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 11:39
  5. 24v DC und 400V AC in einem Stecker?
    Von merlin im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 12:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •