    Guten Tag alle zusammen und ein Frohes neues Jahr 2013.

    Nun zu meinem ersten Theam in diesem Jahr!
    Ich möchte mir gerne einen Baustromverteiler bauen, wie dieser an üblichen Baustellen (z.B. Hausbau) vorzufinden sind.
    Daher meine Frage, was alles in diesen Verteiler verbaut werden muss / sollte. (vielleicht HAK? Vorsicherungen? Zähler?.....)
    Des weieteren wüßte ich auch gerne, wie der Kasten (mit welcher Leitung und welchen Verbindern) üblicherweise angeschlossen wird oder angeschlossen werden sollte, sowie was bei der Erdung zu beachten ist.

    Über Tipps, hinweise und Erfahrungen wäre ich euch sehr dankbar.



    PS: Keine Panik, bin Elektrofachkraft, habe nur noch keinen Verteiler dieser Art aufgestellt und / oder gebaut, sowie geprüft! Elektrische Anlagen jedoch schon einige!



    MfG
    Michael
    Zitieren Zitieren Baustromverteiler bauen  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2010
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo KM1990,
    ist der Schrank für den "einmaligen" Gebrauch oder für "mehrmaligen" Gebrauch?
    Beim einmalig, z.B. beim eigenen Hausbau, kann man sich den Schrank beim EVU oder bei einem Elektrounternehmen mieten.
    Beim mehrmaligen könnte man sich den Schrank fertig kaufen, dann ist man auf der sicheren Seite.
    Wenn umbedingt Selbstbau werden soll, muss man sich an die TABs des EVU halten. In den TABs steht eignetlich drin wie der Schrank ausgeführt werden soll.

    MfG Stanzman
    N wie Ente!

  3. #3
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    Attendorn
    Beiträge
    305
    Danke
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    angenommen, du bekommst deinen Strom aus einer Verteilung, die bereits gezählt (vom Nachbarn oder so) wird benötigst du den Zähler höchstens zur Abrechnung, falls du deinen Bauanschluss direkt vom EVU bekommst würde ich bei denen erst nachfragen.

    Wichtig ist ein bzw. mehrere RCD 30mA für sämtliche Abgänge, bei Kranbetrieb benötigst du einen allstromsensitiven RCD! Ansonsten hat ein Baustromverteiler schon gewisse Ähnlichkeiten mit einer normalen Verteilung, du musst eben auch hier die normalen Vorschriften wie Fingersicherheit, Schutzart, Zugriff durch Laien, Querschnitte usw. beachten.

    Anschluss mit H07RN-F, Querschnitt richtet sich nach der Länge und den anzunehmenden Verbrauchern, auch hier ist der Kran nicht zu vernachlässigen, der ist oft der größte einzelne Verbraucher. Am besten mit Anschlussmöglichkeiten nicht zu sparsam sein, dann gibt's auch keinen Krieg auf der Baustelle...

    Du könntest auch beim Bauunternehmen anfragen, die haben ebenfalls oft Baustromverteiler von mehr oder weniger guter Qualität.

    Gruß
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    @Timo
    Warum sollte man bei den im Regelfall > 15 Jahre alten Klappertechnik-Kran einen Allstromsensitiven FI benötigen?
    (Mal ganz abgesehen davon, das mir noch kein entsprechend ausgerüsteter Baustromverteiler aufgefallen wäre)

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    Attendorn
    Beiträge
    305
    Danke
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @Timo
    Warum sollte man bei den im Regelfall > 15 Jahre alten Klappertechnik-Kran einen Allstromsensitiven FI benötigen?
    (Mal ganz abgesehen davon, das mir noch kein entsprechend ausgerüsteter Baustromverteiler aufgefallen wäre)

    Mfg
    Manuel
    Hallo Manuel,

    hier ein Beispiel für einen passenden Verteiler:

    http://www.steidele-stromverteiler.d...-schraenke.php

    Dass in der Praxis sicher auch viele alte Kräne und auch alte Baustromverteiler vorhanden sind ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Da es aber immer mehr (neuere) Kräne mit FU gibt, sollte man das nicht verdrängen. Genausogut gibt es ja auch genügend Maschinen, die kein CE-Kennzeichen usw haben, trotzdem ist das nicht richtig und hier wird drauf hingewiesen.

    Wird der Verteiler nur für eine Baustelle gebaut und es ist klar, dass dort ein alter Kran zum Einsatz kommt ist ja alles klar. Soll es aber ein Verteiler werden, der auch in 30 Jahren noch möglichst sämtlichen Ansprüchen genügen soll, so ist ein allstromsensitiver FI vielleicht doch nicht verkehrt...

    Gruß
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  6. #6
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich hab einen baustromverteiler gesehen, der wurde aus einem alten Kühlschrank gebaut.
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Profibusteilnehmer selber Bauen
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 08:27
  2. GSD selber bauen
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 15:47
  3. zufallsgenerator bauen
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 20:01
  4. Steuerung bauen
    Von Timo86 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 12:28
  5. Labornetzteil selber bauen
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 12:00

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •