    Hallo,

    habe eine grundlegende Frage wie man Magnetventile 230VAC und Motorbremsen 230VAC idealerweise ansteuern sollte.

    Habe in diversen Stromlaufplänen schon gesehen, das einfach ein C2A Sicherungsautomat als Vorsicherung geschaltet wurde. Nachteil: Bei einem Isolationsfehler würden Kriechströme entstehen, die man ohne den vor den Automaten geschaltetem FI nicht erfassen könnte ... Zudem würde das auslösen des FI's andere Ventile Spannungslos schalten.

    Wie würdet ihr die 230VAC Ventile/Motorbremsen ansteuern? Über einen Trenntrafo hätte man zumindest einen kleinen Schutz wegen der galv. Trennung.
    Zitieren Zitieren Ansteuerung der Magnetventile und Motorbremsen 230VAC ??  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht so ganz ...
    Du machst dir Gedanken über Isolationsfehler von Motorbremsen, aber was ist mit dem Motor selbst?

    Beim Einsatz eines Trenntrafo musst du auch eine Isolationsüberwachung vorsehen ... Somit auch kein Unterschied zum FI-Schalter.

    Falls aus irgendeinem Grund überhaupt notwenig, würde ich einen FI nehmen.
    Allerdings einen allstromfähigen. Ein normaler FI kann bei Bremsen und Ventilen evtl. auslösen

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Na Ja Trenntrafo mit Isolationsüberwachung hat schon Vorteile:
    Beim 1. Isolationsfehler bekommst du eine Meldung und die Anlage läuft weiter.
    Wichtig ist aber dann dass dahinter 2 Polige LS verbaut sind!
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  4. #4
    Registriert seit
    07.09.2011
    Beiträge
    101
    Danke
    17
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ALBundy Beitrag anzeigen
    Bei einem Isolationsfehler würden Kriechströme entstehen, die man ohne den vor den Automaten geschaltetem FI nicht erfassen könnte ...
    Hallo ALBundy,

    Ich hatte bei einem Erdschluss noch nie Kriechströme!
    Wenn die Schutzerde was taugt, löst auch die Sicherung aus…

    Der Wutbürger

  5. #5
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Wutbürger Beitrag anzeigen
    Ich hatte bei einem Erdschluss noch nie Kriechströme!
    Wenn die Schutzerde was taugt, löst auch die Sicherung aus…
    So sehe ich das auch.
    @ALBundy
    Deiner Argumentation folgend, müsste ja dann vor jeden einzelnen 230V-Verbraucher außerhalb des Schaltschranks ein FI gesetzt werden. Um Kriechströme muss man sich in der Regel nur dann Gedanken machen, wenn die Schutzerde mangelhaft ausgeführt ist. Bei einer funktionierenden Schutzerde, bekommt man einen satten Erdschluss, das nennt man dann Schutzklasse I, und wenn der die entsprechende Vorsicherung nicht auslöst, dann hat man ein viel größeres Problem, nämlich viel zu niedrig bemessene Querschnitte.
    Gruß
    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    By the way. Ein Trenntrafo mit mehreren Verbrauchern löst das Problem auch nicht...
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  7. #7
    Registriert seit
    12.01.2013
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, baust du nen FI/LS mit Hilfskontakt ein. Somit hast nen FI und nee Sicherung, sowie nen Kontakt als Rückmeldung. Hoffe das bringt dir was

Ähnliche Themen

  1. Stoeber MDS5000 Probleme bei der Ansteuerung
    Von hotrodhool im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 11:01
  2. Suche: 2 Magnetventile >= 1"
    Von HSThomas im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 18:09
  3. DC / Testung der Motorbremsen von Servomotoren an Hubeinrichtungen
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 16:51
  4. Fu und 230Vac Pumpen?
    Von c-teg74 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 07:22
  5. Kabeltype für Magnetventile
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 21:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •