Thema: Ventilsteuerung 230VAC -> Steuertrafo/FILS oder nicht!

  1. #1
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen!

    Ich plane an einer Ventilsteuerung! Die Magnetventile sind mit 230VAC bestellt worden.
    Als Einspeisung des Schaltschranks bekomme ich L1;L2;L3;PEN.

    Ich habe im Schaltschrank einen definierten Punkt an welchem ich einen Neutralleiter aus dem PEN mache mit diesem Neutralleiter und einem Aussenleiter würde ich mir die 230VAC machen und mit
    Leitungsschutzschaltern sichern.

    Meine Frage muss ich einen FI/LS setzen oder einen Steuertrafo einsetzen oder kann ich die 230VAC direkt rausschalten zum Ventil?
    Ich habe keinen Motorabgang in Schaltschrank und schalte auch keinen Motorschütz sondern nur Relaiskoppler usw....

    Danke
    Zitieren Zitieren Ventilsteuerung 230VAC -> Steuertrafo/FILS oder nicht!  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Seid Ihr beide in der gleichen Firma?
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...449#post421449
    Gruß
    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Den zweiten Beitrag habe ich nicht gesehen aber ist ein kleiner Unterschied!
    IN der EN 60204-1 an die ich mich eigentlich halten will steht:
    Transformatoren sind nicht gefordert für Maschinen mit einem einzigen Motorstarter und/oder maximal 2 Steuergeräten ( zb.: ein Verrigelungsgerät, Start/Stopp-Bedienstation)

    Ich habe keinen einzigen Motorabgang!
    Was definiert ein Steuergerät?


    Mir geht es lediglich darum ob es zulässig ist den Neutralleiter und Aussenleiter direkt zu verwendent ohne FI/Steuertrafo? Ich habe ja einen begrenzten Stromkreis durch die Leitungsschutzschalter oder gegebenfalls WSI Sicherungen
    doch ist hier ein Gefahrenpotenzial für einen Menschen gegeben und würde ich einen FI brauchen oder einen begrenzten Stromkreis über Trafo? Weiters hätte ich noch Dosierpumpen die einen Dauerplus bekommen über LS und die dosierung erfolgt über einen Hubsteuerung 4..20mA! Ein Trafo ist einfach ein Kostenfaktor...

    Wenn dann würde ich den Trafo sekundär erden ich will mir ja kein IT netz bauen! Ein Fi würde bei einem Erschluss über Mensch am Ventil sofort abschalten ein LS würde nur über strom und zu langsam auslösen! Muss ich hier einen Menschen schützen bei einem 230VAC Valve oder hat das hier nichts zu suchen? Ist ja keine Hausinstallation...
    Geändert von rih0815 (18.01.2013 um 12:21 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Also: Du brauchst definitiv einen Überstromschutz (9.1.3)
    Steuertrafo bin ich mir nicht sicher.
    Woher leitest Du eine Notwendigkeit für einen FI ab?
    Gruß
    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK 9.1.3 ist mir klar!
    Es ist ja keine steckbares Device oder so aber falls der Stecker des Valves einen fehler hat und ein Mensch den Stecker angreift würde der LS ja erst bei einem geswissen thermischen Punkt schalten! Der FI würde
    >30mA oder >300mA auslösen, sprich der Mensch wäre besser geschützt ist ja klar!
    Dies muss ich jedoch bei einer Industrieanlage nicht gewährleisten oder? Ich müsste lediglich Steckdosen Fi Sichern der Rest wäre egal!
    Die Notwendigkeit würde ich jetzt lediglich davon ableiten den Mensch best möglichst zu schützen . Wie würden du persönlich dieses Stromkreis aufbauen? Wo hört man da auf?
    Da ich keinen einzigen Schaltenden Motorabgang habe würde mich jetzt interessieren was ein 230VAC Steuergerät gefiniert eine "HMI","Schlüsselschalter Steuerspannung ein", dann sind es schon 2 Steuergeräte...
    Geändert von rih0815 (18.01.2013 um 12:46 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Die Ventilstecker KANNST Du mit FI absichern, allerdings kann ich keine Notwendigkeit aus der Norm ableiten. Ich denke, eine Notwendigkeit kannst Du eher erkennen (Umgebungsbedingungen).
    Steckdosen müssen auch nicht alle gesichert werden.

    Wie ich das aufbauen würde? Ehrlich gesagt weiß ich das auf Anhieb nicht. Da 24 VDC als Steuerspannung deutlich weiter verbreitet sind, erübrigt sich meist die Frage nach dem Steuertrafo.
    Gruß
    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    19.06.2012
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    53
    Danke
    18
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Wann ist es dann sinnvoll einen Steuertrafo zu verwenden? Habe bei meinen letzten Projekt auch die 5 St. 230VAC Ventile direkt über Aussenleiter und den aus PEN gewonnenen N-Leiter gespeist. Habe auch keine wirkliche Ausage gefunden wann dieser erfordlich sein?!

    Gruss Daniel

  8. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Dantical Beitrag anzeigen
    Wann ist es dann sinnvoll einen Steuertrafo zu verwenden? Habe bei meinen letzten Projekt auch die 5 St. 230VAC Ventile direkt über Aussenleiter und den aus PEN gewonnenen N-Leiter gespeist. Habe auch keine wirkliche Ausage gefunden wann dieser erfordlich sein?!

    Gruss Daniel
    Wenn du dich im Bereich der EN60204-1 (Maschinen) bewegst, dann:
    Zitat Zitat von 60204-1
    Transformatoren sind nicht gefordert für Maschinen mit einem einzigen Motorstarter und/oder maximal
    2 Steuergeräten (z. B. ein Verriegelungsgerät, Start/Stopp-Bedienstation).
    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  2. Ventilsteuerung mit Näherungsschaltern
    Von Dr.Oetker im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 10:58
  3. Fu und 230Vac Pumpen?
    Von c-teg74 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 07:22
  4. Regner / Ventilsteuerung mit LOGO
    Von langer70 im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 08:06
  5. Kabinenbeleuchtung an Steuertrafo
    Von Time im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 20:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •