    Hallo Zusammen!

    Hätte da mal eine Frage zur Bestimmung DIN VDE 0100-540 dei SuFu liefer allgemeine Verwirrung aber keine Fakten xD

    Aufgabe:
    Man betrachte 2 Schaltschränke wobei ein Sammelschienensystem 30x10 über Sammelschienträger oben durchmontiert ist!
    Es befinden sich nur Motorabgänge ( MotorschutzschalterSchütz) auf dem Sammelschinensystem sagen wir 20 Stück zu je 5kW sprich ca 10A pro Abgang.

    Mit welchem Querschnitt wird die Montageplatte geerdet? Mindesten Cu 10mm² da der größte Abgang kleiner 1,5mm² ist und in der Norm die 10mm² mindestens angegeben werden
    oder betrachtet man das Sammelschienensystem und ich nehme ca ein drittel vom Aussenleiter von 30x10 (300mm²) d.h. ca 120mm² oder rechne ich über

    A = Wurzel(I²*t)/k wobei ich hier ein praktisches Rechenbeispiel bräuchte!

    A Mindestquerschnitt in mm²
    I effektiver Wechselstromwert des Fehlerstromes in A bei vollkommenen Kurzschluss welcher durch die Schutzvorrichtung fließen kann
    t Ansprechzeit in s für die Abschaltvorrichtung
    k Materialbeiwert, der abhängt
    – von dem Leiterwerkstoff
    – von dem Werkstoff der Isolierung
    – von dem Werkstoff anderer Teile
    – von Anfangs- und Endtemperatur

    mfg
    Zitieren Zitieren Rechenbeispiel Schutzleiter Montageplatte usw...  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    zieh einfach den Pe als SS quer durch die Schränke und befestige die SS mit CU-U-Bügel (Anstatt Isolatoren) an der MP, dann hast du gar keine Probleme damit und brauchst auch nicht mehr groß nachdenken.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also die Erdung mit SS quer durch die Schaltschränke zu ziehen kostet kalkuliert mindestens 100€ each Cabinet, also ich bin bestrebt dies gerade bei kleinen Aussenleiterschienen < 20x5 Copper
    anders zu Lösen. Es macht Sinn sich darüber Gedanken zu machen. Bei 10 Anlagen sind schnell einige 1000er im Kübel das kostet Arbeitsplätze!

    Diese Ansatz ist keine hinreichende Erklärung.

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Solche Querschnitte sind nicht mehr meine Welt, daher mal eine Frage unabhängig vom Thema PE:

    Klappt das überhaupt noch mit dem Schaltvermögen der Motorschutzschalter bzw. der übergeordneten Sicherung?
    Bei 30*10mm² sind wir ja irgendwo über 800A.

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dauerbelastungsstrom der Schiene 30x10 573 Ampere bei 35°C Umgebung und Schienentemperatur von 65°C und nun bitte zurück zum Thema!
    Um vorzubeugen, die Kurzschlussfestigkeit ergibt sich aus den Abständen der Sammelschienenträger...
    die kurzzeitige thermische Belastbarkeit dieser Schiene übersteigt die 573 um ein vielfaches.
    Geändert von rih0815 (22.01.2013 um 11:33 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Na wenn du angenommen 10² nimmst, musst du Kabelschuhe aufpressen, irgendwo brauchst du eine PE Klemme zusätzlich, Bolzen schießen. Kostet ja auch was.
    Und an 100,00 komm ich auch nicht ran. Ausserdem muss es nicht in allen Fällen 100% Aussenleiterquerschnitt sein, hängt von deinen Gegebenheiten ab, ob du die PE nicht mit 50% nimmst.

    Ich löse das eben so.
    Die Pe der Zuleitung und die der Abgänge werden mit Sammelschienenanschlussklemmen direkt alle auf der PE Schiene angeklemmt, keinerlei zusätzliche Arbeiten notwendig.

    Wenn die PE Schiene richtig montiert ist, lässt sich darüber gleichzeitig noch der EMV gerechte Anschluß geschirmter Leitungen realisieren.
    Geändert von winnman (22.01.2013 um 17:37 Uhr)
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. #7
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK, also nochmal die konkrete Frage als anderes Beispiel!

    Montageplatte mit 30x10 Schienesytem und einem einzigen Direktstarter über Sammelschienenadapter mit sagen wir 50A! Mit welchem Querschnitt muss die Montageplatte minimal geerdet werden?

  8. #8
    Registriert seit
    21.06.2009
    Beiträge
    25
    Danke
    17
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Der Querschnitt richtet sich nach der Vorsicherung und damit nach der Einspeisung.
    Der Schutzleiter der Einspeisung ist mit der Montageplatte zu verbinden.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nuan für den nützlichen Beitrag:

    winnman (22.01.2013)

  10. #9
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wenn die SS der Einspeisung entspricht also mindesten 1/2 Aussenleiter = 30x5 = 150mm²

    Alternativ könntest du ja die Vorsicherung im 1. Schrank setzen und mit der Gesicherten Leitung in den 2. schrank fahren.
    Dann würde der Halbe Pe vom erforderlichen Aussenleiter gerade noch ausreichen.

    PS.: unter 16mm² würde ich aber in keinem Fall gehen!
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  11. #10
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok es gibt hier offensichtlich unterschiedliche Betrachtungsweisen größt möglicher Abgang im jeweiligen Feld oder vorgeschaltetes Schutzorgang!
    Laut norm wird Wurzel(I²+t)/k vom vorgeschaltetem Schutzorgang berechnet sprich wenn ich große Leistungsschalter im Einspeiseschrank habe und die Sammeschienen durchlaufen muss in allen Feldern
    der Leistungsschalter betrachtet werden somit können rein rechnerisch gigantische Erdungsquerschnitte entstehen bei 3000 Ampere Eispeisungen usw da fürchtet sich die Montageplatte manchmal von der Erdung !
    Wie groß ist schon die Wahrscheinlichkeit eines satten Kurzschlusses direkt auf der SS..

    Ob dies in der Praxis immer so angewendet wird wage ich zu Bezweifeln!
    Geändert von rih0815 (23.01.2013 um 11:54 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Hilfe Montageplatte zu klein und jetzt??
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 08:49
  2. Montageplatte ca1600x800mm
    Von godi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 19:42
  3. Jede Schaltschrankwand per Schutzleiter anschließen?
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 21:11
  4. Schutzleiter in Klemmkästen
    Von totalfuchs im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:02
  5. Schutzleiter Ableitstrom
    Von Kleissler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 01:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •