Aus meiner Anlage kommen verschiedene Signale: 230 V-Signale und 24V-Signale.

In welcher Reihenfolge legt Ihr Eure Sensoren auf die Klemmleisten auf?
Ich habe folgendes vor:

X1: Signale 230V

X2: Signale 24V
a) Not-Aus-Schalter
b) Drehzahlwächter 1-x
c) Schieflaufwächter 1-y
d) Endschalter 1-z


Macht "man" das so oder ähnlich (wenn ja wie ?) oder ist eine Gruppierung nach Anlagenteilen besser:

X1: Anlagenteil 1 mit sämtlichen Meldesignalen
X2: Anlagenteil 2 mit sämtlichen Meldesignalen usw
..


Gruß

Martin
 
Hallo,

was sind das für 230V Signale?

Eine Klemmleiste für alle Eingänge (SPS)
Eine Klemmleiste für alle Ausgänge (SPS)
Eine Klemmleiste für alle Not-Aus Kontakte (Pfad Piz Not-Aus Gerät)
Eine Klemmleiste für alle Sicherheitstürschalter (Pfad Pilz...)


Gruß
Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt auch auf die Anlagengröße an. Unterscheidung zwischen 230/24V ist schon aus Wartungsgründen vorteilhaft, die weitere unterteilung wird mit der Größe der Anlagen immer Interessanter.

pt
 
HI , wir haben das auch in der Firma definiert , macht auf jeden Fall Sinn.

X0 : ist generell Zuleitung
X1 : sind generell Lastverbraucher 230 V / 400 V
X2 : ist komplette Sicherheit ,Schutztüren ,Notaus usw.
X3 : sind generell Eingänge 24 V
X4 : sind generell Ausgänge
X5 : Datenaustausch Schnittstelle , sonstiges , Zul. 24 V ,usw.

Finde die Einteilung nicht verkehrt.

Greetz Daniel
 