Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit Siemens 3RT1016-1BB42 Schützen.
Von diesen werden 2 Stück über ein Not-Aus Relais angesteuert.
Die Leistungskontakte beider Schütze sind dann in Reihe auf einen FU 1,5KW 230V geführt.
Nun meine Frage:
Der L1 ist über Kontakt 1 und 2 des Schützes geführt, der N über 5 und 6! (3 und 4 sind frei).
Die Schütze werden im Betrieb sehr heiß und sind dann kaputt gegangen (Kontakte defekt).
Ist es überhaupt erlaubt so den L1 und den N über den Schütz zu führen?
War das nicht so dass die Phase über 3 Kontakte geführt werden muss??
Grüße Pico