-> Hier kostenlos registrieren
Also diese Anlage wurde elektrisch von einer Fremdfirma geplant und verdrahtet.
Mir fällt das leider jetzt erst auf dass der Umrichter nicht über STO angesteuert wird, diese Funktion hat er nämlich!
Leider kann ich jetzt nicht zu unserem Kunden gehen und sagen ich möchte den ganzen NA sowie Türkreis umbauen!
Das mit den Schützen ist schon der Hammer, da wurde aber richtig gepfuscht, ich kann doch keine 9A Schütze nehmen wenn der Umrichter eingangsseitig 16A zieht!
Werde jetzt neue passende Schütze bestellen und einbauen und der Fremdfirma in Rechnung stellen!
NA Und Türkreisauswertegerät ist ein PNOZ S5 da kann man doch eine Verzögerungszeit einstellen. Dann würde ich zuerst über die Steuerung die Freigabe des Umrichters wegnehmen (Ablauframpe 0,1s) und dann die Schütze über das PNOZ abschalten?!?!
Grüße Pico
Mir fällt das leider jetzt erst auf dass der Umrichter nicht über STO angesteuert wird, diese Funktion hat er nämlich!
Leider kann ich jetzt nicht zu unserem Kunden gehen und sagen ich möchte den ganzen NA sowie Türkreis umbauen!
Das mit den Schützen ist schon der Hammer, da wurde aber richtig gepfuscht, ich kann doch keine 9A Schütze nehmen wenn der Umrichter eingangsseitig 16A zieht!
Werde jetzt neue passende Schütze bestellen und einbauen und der Fremdfirma in Rechnung stellen!
NA Und Türkreisauswertegerät ist ein PNOZ S5 da kann man doch eine Verzögerungszeit einstellen. Dann würde ich zuerst über die Steuerung die Freigabe des Umrichters wegnehmen (Ablauframpe 0,1s) und dann die Schütze über das PNOZ abschalten?!?!