Thema: Hauptschalter Auslegung bei DC-Antrieben mit cos phi 0,55 ?

  1. #1
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich lege z.Zt. Schaltschränke für USA aus. Wir setzten 2 DC Antriebe ein mit jeweils 145 KW und mehere 3~ Antriebe mit zusammen ca. 100A. Im ungünstigsten Fall kann es passieren, dass bei den DC-Antrieben nur ein cos phi von 0,55 auftritt. Wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ist mit der Größe des Hauptschalters. Pro DC-Antrieb habe ich ca. 320A (=640A) + 100A von den 3~ Antrieben = 740A (+25% UL Zuschlag) = 925 A Gesamtstrom (Moeller NZM4 1000A). Ich bin mir nur nicht sicher, ob jetzt der Schalter auch für die anfallende Blindleistung mit ausgelegt werden muß. Ein cos phi von nur 0,55 ergebe eine Blindleistung von über 400 kvar! Klar ist eine Kompensation hier sinnvoll, jedoch ist das hier Kundensache. Und deshalb frage ich mich, ob ich die Anlage auch für diesen ungünstigen Fall vorbereiten muß, und ob ich hier richtig denke?
    Ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht einen Tip hätte.
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Hauptschalter Auslegung bei DC-Antrieben mit cos phi 0,55 ?  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Nach meinem Dafürhalten ist es so - zumindest bei Drehstrommotoren - das der Nennstrom auf dem Typenschild ausreichend Aussage über die Stromaufnahme bringt. Mit den Werten für den Nennstrom und der Nennspannung bekommt man, wenn man aus diesen die Leistung berechnet, die Leistung raus, welche der Motor aus dem Netz aufnimmt. Mit Hilfe des Wirkleistungsfaktors kommt man dann an die an der Welle abgegebene Leistung - welche auch auf dem Typenschlid angegeben wird.
    Wie das bei Gleichstrommotoren berücksichtigt wird, kann ich leider nicht sagen. Da diese aber über irgendwelche Steller angesteuer werden (...denke ich mal...) kann man eventuell aus den Angaben der Steller die Dimensionierung des Hauptschalters / Stromverteilung auslegen...

    Vielleicht konnt ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen... wie immer, keine Gewähr...

    Viele Grüße, Tobias

  3. #3
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    tu mir ein bisserl schwer mit
    DC Antrieb und cos phi

    kurt

  4. #4
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    ...jetzt wo Du das sagst... der tritt doch nur bei Wechselstrom auf... hab ich eben auch nicht dran gedacht... verdammt...

    Ich denke dann einfach mal das der Fragesteller den Wirkleistungsfaktor für den Gleichstromsteller meint... oder eben dessen Effizienz...

    Viele Grüße, Tobias

  5. #5
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke für eure AW. Hab mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Ja, es geht mit um die "Effizienz" des Stromrichters. Wenn der Antrieb weit unterhalb den Nennbereichs gefahren wird kann der cos phi Wechselstronseitig schonmal bis aus 0,5 absinken. Meine Frage dabei ist, muss man hier (oder im Allgemeinen) die entstehende Blindleistung in die Auslegung/Berchnung des Hauptschalters/Zuleitung usw. mit einbeziehen. Bei cos phi 0,5 ist das ne Menge Holz !!!
    Danke
    Oli

  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ne das habe ich schon so wie oben verstanden aber...

    ich kann elektrotechnisch nicht nachvollziehen, wie man bei einem Stromrichter (bei 140kw sicher 6 pulsige Brücke) zu einem cos phi kommt.

    Habe bei DC immer 1 eingesetzt - sicher die Netzdrossel ist zu berücksichtigen.

    Bei (ganz) kleinem Zündwinkel gibt es unter Umständen bei kreisstromfreien Stromrichtern ein Problem namens 'lückender Betrieb'.

    Aber das Wissen dazu ist schon sehr verstaubt.

    Andererseits erinnere ich mich (auch nur grau), dass (glaube ich) eine simple Phasenanschnittsteuerung, wie Lichtdimmer, Blindstrom zieht.

    Möglicherweise findet sich Jemand der dazu technisch was er/aufklären kann.

    Zur Hauptschalterauslegung kann ich leider Nichts beitragen - Siemens hat dazu ein Berechnungsprogramm - hat mir ein Kumpel erzählt.

    kurt

  7. #7
    Registriert seit
    20.11.2005
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi Oli!

    Kann nur ein paar Stichwörter zu diesem Thema geben, vielleicht kommt dann der zündende Gedanke!

    Auslegung des Hauptschalters: Max. Strom des größten Antriebs wenn blockiert + Summe Nennströme der restlichen Komponenten!

    Wie gesagt, wo man das Nachlesen kann weiß ich nicht - ich hab das so bzw. so ähnlich vor längerer Zeit gehört!

    lg, Thomas

  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.403
    Danke
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge

    Standard

    Hallo Oli,

    ich denke, der Leistungsschalter sollte nach dem Bemessungsstrom der Verbraucher ausgelegt werden, unabhängig vom Leistungsfaktor. Um sicher zu gehen, würde ich in diesem Fall allerdings noch einmal bei Moeller nachfragen.

    Zitat Zitat von Thomas
    ..Auslegung des Hauptschalters: Max. Strom des größten Antriebs wenn blockiert + Summe Nennströme der restlichen Komponenten!
    Gilt das für das Kurzschlussausschaltvermögen?


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  9. #9
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Generell lege ich Hauptschalter und Leitungen nach den Größmöglichen Leistungen aus.
    Ein Beispiel: Bei einer Anwendung haben wir einen 2kW Servomotor, welcher über einen 7,5kW Servoumrichter angesteuert wird. Der Umrichter ist so groß Dimensioniert, da der Motor in gewissen Fällen stark "überlastet" wird - beschleunigen z.B.
    Nun lege ich generell alle Stromführenden Teile der Anlage für diesen Servo so aus, als hätte dieser 7,5kW. Sprich die Spitzenlast des Motors oder die Nennlast des Umrichters.
    Nun stellt sich mir die Frage über was für eine Anwendung wir bei diesen doch schon recht großen Gleichstromantrieben reden. Ist die Leistung von 145kW die Nennleistung der Motore oder der Steller? Werden die Motore sanft oder stark (dynamisch) beschleunigt?
    Danach würde ich den Hauptschalter und auch die Leitungen dimensionierne. Der Nennstrom des Gleichstromstellers sollte für eine ausreichende Sicherheit ausreichend sein...

    Bei Blindstrom ist generell zu sagen, das dieser zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher (Trafo oder EVU --- Anlage) pendelt, die Leitungen und Schalter diesen also auch Leiten müssen. Aus diesem Grunde ist dieser immer angemessen zu berücksichtigen.

    Was mich immer noch nachdenklich macht ist folgendes... Wir reden ja bei den Gleichstromstellern nicht von einem cos-phi, sondern eher von einem Wirkungsgrad. Wenn der Steller eine Leistungsaufnahme von 145kW hat und einen Wirkungsgrad von 0,55, dann bedeutet dieses schlicht und einfach das da nur knappe 80kW "rauskommen". Dabei ist dann der Wert "145kW" schon als max. anzusehen und sollte für die Dimensionierung reichen.
    Wenn allerdings die Motore 145kW haben und von einem Steller betrieben werden, der schlimmstenfalls einen Wirkungsgrad von 0,55 haben, dann müssten die Steller eine Leistung von ca. 263kW haben, um den Motor auch im schlimmsten Fall anständig anzusteuern.

    Daher denke ich mal kann man diese Problemstellung nicht mal eben abhaken...

    Viele Grüße, Tobias

  10. #10
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Kurt

    ich kann elektrotechnisch nicht nachvollziehen, wie man bei einem Stromrichter (bei 140kw sicher 6 pulsige Brücke) zu einem cos phi kommt.
    Nimm mal an, du hast eine ohm'sche Last. Ohne Stromrichter begänne der Stromfluß ab dem Nulldurchgang. Der Stromrichter zündet irgendwann später. Je später das ist, um so mehr eilt der Strom der Spannung nach.

    Da der Strom nicht sinusförmig ist, läßt er sich aus einem sinusförmigen Strom der Netzfrequenz (an dem sich auch das Phi für den cos(phi) ermitteln läßt) "Verschiebungsblindleistung" und einer Reihe von Oberschwingungen zusammengesetzt denken (Fourieranalyse). Die Oberschwingungen tragen ebenfalls dazu bei, daß die Scheinleistung höher als die Wirkleistung ist "Verzerrungsblindleistung".
    Bei (ganz) kleinem Zündwinkel gibt es unter Umständen bei kreisstromfreien Stromrichtern ein Problem namens 'lückender Betrieb'.
    Da ist dann der Leistungsfaktior sehr ungünstig aber der Gesamtstrom auch klein.

    Zur eigentlichen Frage: Der Hauptschalter "sieht" nur den durchfließenden Strom, unabhängig von seiner Ursache oder Phasenlage zu einer Spannung. Also ist er auch euinfach nach dem höchsten Strom der auftreten kann zu dimensionieren.

Ähnliche Themen

  1. Erfahrungen mit AUMA Antrieben und Aumatic
    Von spsautomation im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 13:43
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 14:27
  3. Biete: Inbetriebnahme von Sinamics Antrieben
    Von Martin_KRK im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 11:37
  4. Anfängerfragen zu BoschRexroth-Antrieben
    Von Jimmy im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 18:44
  5. cp340, ascii, steuerung von antrieben
    Von bennzi im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 22:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •