    Hallo Kollegen,

    ich finde in keinem Datenblatt und keinem Katalog die Stromaufnahme der Spulen (24V AC/DC) und auch keine Watt.
    Speziell suche ich den Strom für das ganz schmale mit 1 Wechsler.

    Welchen Grund könnte es haben dass Siemens das nicht angibt??
    Zitieren Zitieren Koppelrelais Siemens Reihe 3TX7004 - Spulenleistung ??  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2012
    Ort
    Papenburg
    Beiträge
    114
    Danke
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Moin,

    https://eb.automation.siemens.com/ma...m=3TX7004&tab=

    Ich vermute mal, dass das "1W" in der Beschreibung für ein 1 Watt steht und somit die Halteleistung angibt.

    Gruß
    Sascha

  3. #3
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Da weiter unten die 1S Varianten kommen, glaube ich dass 1W 1 Wechsler bedeutet

  4. #4
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Nein, das 1W heißt 1 Wechsler, bei den anderen steht ja 1S was ein Schliesser bedeutet. Verbrauch der Spule ist nirgends beschrieben!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  5. #5
    Registriert seit
    06.01.2012
    Ort
    Papenburg
    Beiträge
    114
    Danke
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    jup habt recht

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    http://cache.automation.siemens.com/...6sirius_de.pdf
    sagt:

    Leistungsaufnahme:
    In Anlehnung an die technischen Daten der Elektroniksysteme haben die
    Koppelglieder eine geringe Leistungsaufnahme. Sie sind ansteuerbar aus
    einer speicherprogrammierbaren Steuerung und für Dauerbetrieb geeignet.

  7. #7
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Verstehe noch nicht, was das Verschweigen der Spulenleistung soll. Will man sich da den Weg offenhalten, mal schnell den Relaishersteller zu wechseln?
    Es gibt auch Sondersteuerungen, Controller die nur 20 oder 50mA am Ausgang schaffen. Und reicht das jetzt oder nicht? hm.

  8. #8
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.163
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nachschlagewerk Schaltgeräte - Schütze und Schützkombinationen
    Zitat Zitat von Seite 150
    Typ: 3TX7 004/3TX7 005
    ...
    Steuerseite
    ...
    Leistungsaufnahme bei Us ______ 0,5 W; 3TX7 00.-. . .05: 1 W bei DC 230 V/6 VA bei AC 230 V
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    element. (20.03.2013)

Ähnliche Themen

  1. Jalousieklemme vs. DO + Koppelrelais
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 14:57
  2. Montage Siemens Panel der x77 Reihe
    Von rostiger Nagel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 06:45
  3. Koppelrelais
    Von snuddel74 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 09:11
  4. Beckhoff Regler AX2000-Reihe und AX2500-Reihe: Erfahrungen?
    Von Burkhard im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 12:48
  5. [S]: 100V AC Koppelrelais
    Von plc_tippser im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 10:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •