Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: Zaehler Impulse verdoppeln

  1. #1
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    bin auf der Suche eines schmalen Schaltschrankeinbauteil, dass mir Impulse von Zaehlern (Wasser) verdoppeln kann. Sprich 1xImpulseingang, 2xAusgang. Das Signal sollte einmal auf die CPU und dann noch auf ein Energiemanagmentsystem.
    Kennt irgendjemand etwas brauchbares?

    Danke
    Zitieren Zitieren Zaehler Impulse verdoppeln  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Wie schnell kommen die Impulse, das könnt man doch evt. auch in der SPS erledigen (oder meinst du mit CPU etwas anderes als eine SPS?).
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    Attendorn
    Beiträge
    305
    Danke
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    nimm doch einfach ein kleines Relais bzw. Optokoppler mit 2 Kontakten. Das Relais wird über deinen pot.freien Kontakt im Wasserzähler angesteuert, vom Relais hast du 2 Kontakte zur freien Nutzung.

    Gruß
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Ich würde den Impulsausgang vom Wasserzähler direkt auf einen SPS-Eingang geben und parallel dazu einen Optokoppler, dessen Ausgang zum Energiemanagement geht.
    Falls der Impuls für das Energiemanagementsystem zu kurz oder zu schnell ist, dann kannst Du die SPS zur Signalverlängerung/-vorteilung nutzen und das Energiemanagementsystem an einen SPS-Ausgang anschließen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    @PN/DP Wo ist dabei die Verdopplung der Impulse?

    @mzva solide Frequenzteiler / Impulssplitter für den Schaltschrankeinbau gibt es zB bei motrona.

    mfG MK
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Der TE sucht keine Verdopplung der Impulse sondern eine potentialfreie "Verdopplung" des Signals: 1x Eingang ---> 2x Ausgang

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #7
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    mmmhhh, dann sprechen wir von einer Signalvervielfältigung. Da sind Relaiskoppler oder Optokoppler wohl am einfachsten.
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  8. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    @Mäuseklavier

    Ich hab die Frage auch vollkommen falsch aufgefasst und mich dabei noch gefragt, wozu das gut sein sollte. feix
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Sinix (21.03.2013)

  10. #9
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    504
    Danke
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Guck mal hier http://www.concept-ing.de/hardware.html .. wir haben in der Firma aber andere für Strom und Gas benutzt.. Hab nur gerade nicht den Hersteller im Kopf.. Montag kann ich dir spätestens eine Info geben..

    Gruß
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!

  11. #10
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    besten Dank fuer die Vorschlaege.
    Der Endkunde will die Loesung SPS nicht. Der Sinn des ganzen "darf" nicht hinterfragt werden. Ist halt so, Kunde ist Koenig.
    Denke werde den Zaehlimpuls auf die SPS bringen und parallel ein Optokoppler zur Aufschaltung Energiemanagmentsystem nehmen.

    Gruss

    mzva

Ähnliche Themen

  1. MPI verdoppeln ?
    Von Hucky im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 15:37
  2. Schneller Zaehler fuer S7 300 2DP
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 16:44
  3. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  4. Impulse
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 16:57
  5. zu wenige timer zaehler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2003, 20:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •