Thema: Mehrere PNOZ zusammenschalten

  1. #1
    Registriert seit
    15.11.2004
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir haben 3 Anlagen die jeweils mit einem PNOZ ausgerüstet sind und somit einen eigenen Not-Aus Kreis haben.
    Jetzt sollen diese zusammengelegt werden. D.h. wenn irgendein Not-Aus betätigt wird sollen alle 3 Anlagen abschalten.
    Wie gehe ich am besten vor? Muss dann jeweils in die beiden Eingangskanäle zwei Ausgangskontakte der anderen PNOZ
    eingefügt werden? Dann schalten zwar alle ab wenn ich einen Not-Aus betätige, aber wie läuft das dann mit dem Quittieren.
    Wie gehe ich da am geschicktesten vor? Auf den Seiten der grossen Sicherheitstechnik Anbieter habe nichts zu diesem Fall gefunden.

    Vielen Dank im vorraus
    Zitieren Zitieren Mehrere PNOZ zusammenschalten  

  2. #2
    Registriert seit
    02.12.2003
    Beiträge
    171
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo eloboys,

    schau mal hier nach, Kapitel 4:

    http://www.pilz.com/isapi/german/ser...k=Handb%FCcher
    ---------------
    Grüße
    Ralf

    http://www.elektro-dokumentation.de

  3. #3
    eloboys ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2004
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Ralf,

    vielen Dank für den Hinweis, habe eine Lösungsmöglichkeit gefunden.
    Wundert mich das ich das nicht gefunden habe.

    Gruss eloboys
    Zitieren Zitieren Vielen Dank  

  4. #4
    Registriert seit
    02.12.2003
    Beiträge
    171
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Gerngeschehen,
    geht mir ja auch manchmal ähnlich

    Welche Möglichkeit nimmste denn? *nurmalsofrag*
    ---------------
    Grüße
    Ralf

    http://www.elektro-dokumentation.de

  5. #5
    eloboys ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2004
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Ralf,

    wir haben uns für die Lösung mit dem zusätzlichen PNOZ entschieden.
    Genau gesagt die Lösung von Seite 4.1-17 und 18.
    Da wir noch diverse davon rumliegen hatten blieben die Kosten klein.

    gruss eloboys

Ähnliche Themen

  1. Pnoz s2
    Von Boxy im Forum E-CAD
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 15:45
  2. AO und AI Minuspol zusammenschalten?
    Von HerrKaleu im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:22
  3. PNOZ 5 Datenblatt
    Von stefand im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 18:07
  4. Listenpreis PNOZ M0P
    Von Nais im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 18:36
  5. S7-300 und Modicon Momentum zusammenschalten
    Von Ulrich Zürcher im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.12.2004, 17:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •