Hallo,
wir haben 3 Anlagen die jeweils mit einem PNOZ ausgerüstet sind und somit einen eigenen Not-Aus Kreis haben.
Jetzt sollen diese zusammengelegt werden. D.h. wenn irgendein Not-Aus betätigt wird sollen alle 3 Anlagen abschalten.
Wie gehe ich am besten vor? Muss dann jeweils in die beiden Eingangskanäle zwei Ausgangskontakte der anderen PNOZ
eingefügt werden? Dann schalten zwar alle ab wenn ich einen Not-Aus betätige, aber wie läuft das dann mit dem Quittieren.
Wie gehe ich da am geschicktesten vor? Auf den Seiten der grossen Sicherheitstechnik Anbieter habe nichts zu diesem Fall gefunden.
Vielen Dank im vorraus
wir haben 3 Anlagen die jeweils mit einem PNOZ ausgerüstet sind und somit einen eigenen Not-Aus Kreis haben.
Jetzt sollen diese zusammengelegt werden. D.h. wenn irgendein Not-Aus betätigt wird sollen alle 3 Anlagen abschalten.
Wie gehe ich am besten vor? Muss dann jeweils in die beiden Eingangskanäle zwei Ausgangskontakte der anderen PNOZ
eingefügt werden? Dann schalten zwar alle ab wenn ich einen Not-Aus betätige, aber wie läuft das dann mit dem Quittieren.
Wie gehe ich da am geschicktesten vor? Auf den Seiten der grossen Sicherheitstechnik Anbieter habe nichts zu diesem Fall gefunden.
Vielen Dank im vorraus