Hochspannungsprüfgerät Fehlerstelle ausbrennen, was läuft da ab?

Hi!

Kannst du deine Frage mal konkretisieren?

Soweit kann ich dazu sagen, dass du mit dem ausbrennen die Fehlerstelle einfach deutlich sichtbarer machen kannst.
Sie wird somit leichter gefunden. Aber Reparatur ist das natürlich keine! ;)


Gruß,

Ottmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was dabei abläuft: Mit dem Hochspannungsprüfgerät findet man Fehler, die auf schlechter Isolierung beruhen, z.B. durch Scheuerstellen, Feuchtigkeit oder minimale Berührung (Nagel in Leitung).
Bei niedriger Spannung ist der Übergangswiderstand an solchen Stellen so groß, daß ein Multimeter nichts Verwertbares anzeigt.
Die Hochspannung "überbrückt" winzige Lücken durch Ionisieren der Luft (Funken).
Solch ein Funke (Lichtbogen) kann nun etwas Material an der schadhaften Stelle wegbrennen.
Das kann dann auch dazu führen, daß die Lücke zwischen den Leitern größer wird und der Fehler "verschwindet".
 
Also dass man damit einen Fehler "wegbrennen" kann ist mir neu.

Den Begriff kenne ich noch von Hochspannungsprüfgeräten aus meiner Elektromaschinenbauerzeit. Dort hatten wir ein Prüfgerät mit einer "Brenntaste", damit wurde die Abschaltung der Hochspannung bei Überschreitung eines bestimmten Stroms deaktiviert. Zumindest an elektrischen Wicklungen und deren Isolationen macht man durch das Brennen mehr kaputt als man repariert. Wir haben das eigentlich nur zur Fehlersuche verwendet, da man anhand des Lichbogens oder der Geräuschentwicklung die Stelle eines Isolationsfehlers finden kann.
 
Hi,

vielen Dank für die Antworten, jetzt wird die Sache schon viel klarer :) .
Soweit kann ich dazu sagen, dass du mit dem ausbrennen die Fehlerstelle einfach deutlich sichtbarer machen kannst.
Sie wird somit leichter gefunden. Aber Reparatur ist das natürlich keine! ;)

Inwiefern sichtbarer machen? Siehe Frage an Zottel, mit dem Multimeter messbarer?

..., dass ein Multimeter nichts Verwertbares anzeigt.
zeigt das Hochspannungsprüfgerät was verwertbares an?
Wenn ja was?

..., dass die Lücke zwischen den Leitern größer wird und der Fehler "verschwindet".

Der Fehler verschwindet wenn die Lücke größer wird?
Da fließt ja dann kein Strom mehr und die Leitung ist unterbrochen?
Oder meinst du die zum Beispiel die Feuchtigkeit ist dann raus wie gewollt?
Oder kann ich dann mit dem Multimeter die Fehlerstelle besser finden, weil jetzt "größer" und so deutlicher vom Multimeter messbar?


Gruß,
 
Zurück
Oben