Hallo zusammen,
sorry erst jetzt gesehen, muss mal oefter vorbeischauen.
Also es geht ja um Segmentierung von PROFIBUS Netzwerken. Man sollte in groesseren Anlagenteilen oder raeumlich getrennten Anlagenteilen oder wenn man schneller Fehler finden moechte sein PROFIBUS Netzwerk segmentieren; sprich durch galvanische Trennungen voneiner getrennte PROFIBUS Straenge (Segmente) aufbauen. Galvanische Trennungen sind z.B. Repeater und OLMs (Umsetzer RS485 (Kupfer) auf LWL). Manchmal muss man auch Repeater zur Verlaengerung einbauen. Oder zur Isolierung von Fehlern, aber egal.
Wenn jetzt das PROFIBUS Kabel bei der SPS anfaengt, und man dann auf einen oder mehrere Repeater geht, dann wird das meist so gemacht:
In diesem Fall kommt das Kabel oben von CPU und dann geht es in die drei Segmente ins Feld. Wenn man nun dieses Netzwerk mit einem Analyzer messen moechte,
muss man alle Segmente elektrisch messen; also entweder in einer stehenden Anlage mit einem Multimeter, einem BT200 oder dem Nettestt; oder in einer laufenden Anlage mit einem Oszilloskop. Die Analyzer am Markt haben ein Oszilloskop integriert, und verfuegen ueber ein kleines Verbindungskabel, mit dem man sich dann huckepack auf die 9 poligen PROFIBUS Buchsen aufsteckt.
Es liegt also nahe, in dieser Anlage
1. an der CPU zu messen (da das Kabel da anfaengt) -> erstes Segment
2. alle 3 Segmente am Repeater zu messen -> die anderen drei Segmente
Die drei 9 poligen Anschluesse an dem Repeater springen einen ja geradezu an! Aber diese drei Anschluesse sind bei den SIEMENS Repeatern mit dem _oberen_ Segment verbunden; und nicht mit dem unteren. Das bedeutet, egal ob ich mich auf die CPU stecke oder auf irgendeinen der drei Repeater, ich messe elektrisch gesehen immer dasselbe. Durch die galvanische Trennung muss ich aber _jedes_ Segment elektrisch durchmessen!
Um also die drei Segmente messen zu koennen, muesste ich mir nun eine Aufsteckmoeglichkeit irgendwo im Feld suchen. Das ist natuerlich mit Aufwand verbunden,
und da im Schaltschrank ist es doch viel besser.
Um also die abgehenden Repeatersegmente aus dem Schaltschrank aus messen zu koennen, muesste ich
1. die Anschluesse vertauschen (CPU unten, abgehende Segmente oben) oder
2. die SIEMENS Repeater umdrehen.
Es gibt auch Repeater wo die Messbuchse ans untere Segment gekoppelt ist, z.B. sowas da:
Es gibt uebrigens Multirepeater, die noch andere Sachen mit den Signalen machen und sich in verteilten Anlagen oder EMV belasteten Anlagen anbieten, z.B.
von Helmholtz
http://www.helmholz.de/prod,80_86_88.html oder von PROCENTEC
http://www.profihub.de
Die Messbuchse des Siemens Diagnoserepeaters misst uebrigens in gar keinem benutzen Segment, sondern das ist ein komplett neues, also zu Fehlersuche nicht unbedingt geeignet.
Hoffe geholfen zu haben