Erdung Testaufbau

C7633

Level-1
Beiträge
224
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich baue gerade Koffer für Demozwecke.

Die 230V Versorgung geht direkt aufs Netzgerät.
Ansonsten nur noch 24V im Koffer.

Die Hutschinen sind auf Kunststoffplatte monitiert.
Müssen die Schienen trotzdem geerdet werden?

Gruss

C7
 
Ja!
und wenn der Koffer aus Metall ist, oder Metallteile rausschauen die nach Innen kontakt haben, dann diese auch.
Wenn du keine Chance hast, das ganze Teil als Schutzklasse 2 auszulegen, solltest du komplett erden.
Mit Normen kann ich dir gerade aus Zeitmangel nicht weiterhelfen...

Gruß,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin , wie KingHelmer bereits schrieb müssen dann alle Metallteile geerdet werden...

Alternativ könntest du auch ein aufputz automatengehäuse innen montieren in dem das NT eingebaut ist und die Zuleitung direkt in dieses führt (ruhig doppelte zugentlastung .. einmahl am AP Gehäuse und am Koffer)

Gruß Robin
 
Das Netzteil sollte SK2 erfüllen! (ev. intern in ein separates Gehäuse einbauen).

Die Schienen dürfen dann eigentlich nicht geerdet werden, aber zur Vermeidung von Potentialunterschieden würde ich sie untereinander verbinden.
 
Für eine ähnliche Anwendung hab ich ein Netzteil mit SK II und Medizintechnik-Zulassung von TDK-Lambda verwendet.
Erden ist dann nicht erforderlich.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist halt nicht nur das Netzteil, sondern auch das drum herum ausschlaggebend.
Wenn das Ding ein Metallgehäuse hat oder eben Metallteile nach außen, sollte geerded werden.
Im IT-Netz eben mit anderen Worten der HPA.

Grüße,
Flo
 