Temperatursensor Anbau Schaltschrank

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich suche einen Temperatursensor den ich an den Schaltschrank anbauen kann. Er soll nicht in den Schaltschrank. Ich brauche die Umgebungstemperatur um den Schaltschrank herum. Der Temperatursensor soll dann auf eine Analogkarte in einer S7-1500 gehen.

Tschö dentech
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da könntest du eigentlich jeden beliebigen Außentemperaturfühler nehmen und an den Schrank schrauben.

@Timo: Gibt es dabei Temperaturverfälschungen bei z.B. extrem kalten Außentemperaturen und innen geheiztem Schaltschrank bzw. umgekehrt?

Spontan würde ich - auch zur thermischen Entkopplung - zum Beispiel so etwas nehmen.

http://www.thermokon.de/DE/temperatur/ags54.html

Gruß
Timo
 
@Timo: Gibt es dabei Temperaturverfälschungen bei z.B. extrem kalten Außentemperaturen und innen geheiztem Schaltschrank bzw. umgekehrt?

Hi Timo

Der PT100 hatte ca. 100 mm länge und ragte ca. 60mm ins Freie.
Von Temperaturverfälschungen ist mir da nichts aufgefallen.
Zumal sich am Schaltschrank angebauter Aussenfühler ja auch über das Blech erwärmen kann.

Gruß
Timo
 