Zugentlastung

SPL_Maniac

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe über 100 Kabel die in meinenSchaltschrank gehen. Alles Nym-J 3x1,5. Nun habe ich ein Problem mit der Zugentlastung, denn die benötigt mehr Platzals meine e3stock Klemmen. Gibt es alternativen?
 
Ich wüsste nicht, dass NYM überhaupt eine Zugentlastung benötigt. Es ist m.W.n. auch nicht für die Verlegung/Belastung auf Zug ausgelegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich damit aber in einen schaltschrank gehe und es dort in Dreistockklemmen stecke entsteht automatisch eine Zugbelastung an der Klemme durch das Kabelgewicht. Ob VDE das nun erfordert oder nicht, aber sinnvoll ist eine Zugentlastung
 
Stell mal ein Foto rein. Irgendwie ist mir nicht klar warum hier große Zugkräfte auftreten sollen.
Aber vielleicht hilft dir kunststoffummanteltes Lochband (Fischer oder Obo Bettermann)

Gruß
Dieter
 
Bild kann ich grad leider keins einstellen. Ich gehe direkt aus Nem Hohlboden (Holz) in den schaltschrank und die auf Dreistockklemmen.
 
Warum montierst du nicht einfach eine Schiene im oder unterhalb des Schaltschranks und befestigst die Leitungen daran? Sowas gibt es doch von OBO und Konsorten.
 
Es sind nur Ca 20cm danach liegt es im Hohlboden. Es geht mir aber primär darum das es nicht sauber aussieht. Ich überlege ob eine klemmung über 2 Gummiplatten sinnvoll ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind nur Ca 20cm danach liegt es im Hohlboden. Es geht mir aber primär darum das es nicht sauber aussieht. Ich überlege ob eine klemmung über 2 Gummiplatten sinnvoll ist.

Halte ich für keine saubere zugentlastung, so könnten unter umständen
Leitungen gequetscht werden. Kannst du nicht einen Sockel unter den
Schrank machen und dort abfangen?
 
Ok, ist ein Argument, dann würde bei den Platzproblemen nur noch ne Zugentlastung über kabelbinder möglich sein. Gibt's da extrem platzsparende Systeme? Am besten übereinander montierbar.
 
4 Bohrungen auf M32. Das ist zu wenig. Mein Schaltschrank ist 1m breit und hat 2 Kabeldurchführungen Ca 30cm und da gehen jeweils Ca 50 Kabel rein
 
Moin,

denke was fertiges wirst du hierfür nicht finden.
Stichwort Kabelbinder: mache doch z.B. auf dem Schrank ein oder zwei Rundrohre aus Alu fest und daran kannst dann mit Kabelbindern die Leitungen anfangen.

Andererseits meine ca 80 NYMs liegen auch nur auf ner Kabelpritsche bzw im Wanddurchbruch auf und die letzten 25cm hängen die Leitungen so in den Schrank. Das geht seit drei Jahren einwandfrei. Im Schrank kommt dann ein ca 10 cm breiter Verdrahtungskanal in dem ich die Adern auf die Reihenklemmen darunter verteile.

Gruß ohm200x
 
Moin,
Normalerweise setzen wir unter die Reihenklemme dann einen Verdrahtungskanal und ein Stück C-Profil Schiene mit untergelegten Muttern als Abstandshalter. Dort werden dann die Kabel mit Kabelbindern festgestrapst und ggf. später mit Bügelschellen bundweise fixiert. Wenn kein Platz auf der Montageplatte hab ich auch schon Winkel gesehen und die Schiene sitzt im Sockel.

Wobei wir letztens auf Kundenwunsch eine nomale Hutprofilschienebhatten und dann diese Halter von Murr
http://www.murrplastik.de/Default.aspx?mid=mp_product_kdh5&cid=de&id=22&action=model

Aber viele Leitungen kriegt man leider damit nicht unter :(


Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
 
Zurück