Hallo,
ich nehme mal an, die Sicherung nach dem Hauptschalter dient als Vorsicherung für deine gesamte Steuerung. Dass die einzelnen FUs mit ihren, im Datenblatt spezifizierten Vorsicherungen abzusichern sind, muss dir klar sein, ist aber hier nicht die Frage.
Zur Frage:
Zunächst solltest du heraus bekommen von wo die Versorgung deines Schrankes kommt und wie hoch die Absicherung des Abganges dort ist.
Ich Spinne mal:
Vorsicherung ist eine D02 mit 63A in der UV-Garage
Der Kurzschlussschutz für deinen Hauptschalter wäre also schonmal gegeben.
Jetzt kommt es darauf an, was du für einen Hauptschalter hast.
Ich spinne wieder:
Es ist ein dreipoliger 32A-Lasttrennschalter.
Um den Hauptschalter nicht zu überlasten, brauchst du also eine Sicherung hinter dem Schalter, die dessen Nennstrom entspricht. Hier also 32A. 32A-Sicherungen gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Ich spinne:
Du möchtest dreipolig mit D02-Schmelzsicherungen absichern.
Hier musst du wissen, dass Schmelzsicherungen in der Lage sind, über längere Zeit Ströme zu führen, die ihren Nennstrom übersteigen. Die Abschaltzeit bei gL/gG Sicherungseinsätzen beträgt beim 1,45fachen des Nennstromes bis zu einer Stunde. Das heißt, dein Schalter müsste bis zu einer Stunde den 1,45fachen Nennstrom aushalten. Macht er nicht, jedenfalls nicht nach Herstellerangaben. Das bedeutet, du musst die Sicherung, die du einbaust um das 1,45fache kleiner wählen. 32/1,45=22,07. Schmelzsicherungen mit 22A gibt es wahrscheinlich nicht, also die nächst kleinere: 16A.
Ich gehe hier bei meinen Ansichten von einer normalen Umgebungstemperatur von 25°C aus. Wenn du das nicht einhalten kannst, musst du noch in die Datenblätter schauen und nach derating-Faktoren Ausschau halten.
Dein Hauptschalter ist jetzt auf jeden Fall erstmal gegen Überlastung geschützt und eine Selektivität zur Vorsicherung ist gegeben. Ob diese 16A jetzt ausreichend sind, deine ganzen Abgänge zu versorgen hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel dem Bemessungsbelastungsfaktor und so weiter.
Es ist wie du siehst, nicht ganz ohne, eine korrekte Antwort zu geben wenn die ganzen Angaben fehlen.
LG
Susi