    Hallo.

    In meinem Fall geht es um die richtige Absicherung eines 24 Steuerstromkreises mit Unterverteilung in andere Schränke.

    Nach jetzigem Stand geht eine Leitung auf 2 Schmelzsicherungen und diese beiden Versorgen dann die gesamte Anlage mit dem Steuerstromkreis.
    Darunter Fallen neben dem Steuerstromkreis im Hauptschrank noch zwei weitere Unterschränke von denen aus Sensoren und Ventile mit 24V DC versorgt werden sollen.
    Das problem heirbei ist das es keinerlei Trennung der Strompfade gibt. Fällt eine Sicherung geht alles aus und niemand weiß was und wo passiert ist.

    Muss ich eine 24V-Versorgung die vom Steuertrafo im Hauptschrank via Kabel in einen anderen Schrank geht in beiden Schränken Absichern (Selektivät der Sicherung wird eingehalten) oder würde mir eine Sicherung im Hauptstromkreis reichen die beim Fall die gesamte Anlage stilllegt.

    Gibt es dafür eine Norm die das ganze im 24V-Bereich regelt?


    Danke schonmal im Vorraus.

    gruß schmuu
    Zitieren Zitieren Schränke mit 24V Steuerleitung absichern  

  2. #2
    Registriert seit
    31.07.2013
    Ort
    Unterfranken
    Beiträge
    87
    Danke
    18
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ob es hierfür eine Norm gibt, weiß ich nicht, wir handhaben dies aber immer so wie Du es vorgeschlagen hast:
    Direkt nach dem Steuertrafo verwenden wir Schmelzsicherungen oder KFZ-Flachstecksicherungen und gehen von dort dann in die einzelnen Schränke, wo nochmals aufgeteilt wird auf CPU, Eingänge, Ausgänge usw... für diese Absicherung verwenden wir Elektronische Geräteschutzschalter von Phoenix CB E1.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 09:27
  2. Welche Schränke sind mit Typenschild auszustatten?
    Von mills im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 01:45
  3. Positionen für Anbau-Schränke
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 19:35
  4. Mindestquerschnitt Steuerleitung
    Von knabi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:35
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 00:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •