Hallo,
ich stehe gerade vor der Aufgabe die Vorsicherungen für verschiedene Schaltschränke zu berechnen und stehe etwas auf dem Schlauch.
Und zwar habe ich Schaltschränke mit:
15kW
70kW
130kW
180kW
Ich habe ein 400V/50Hz Netz und einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,9:
welchen cos phi nehme ich an? einfach 0,8? (Es sind viele Motoren vorhanden)
Kann ich jetzt einfach ganz normal meine Leistungsberechnungsformel verwenden?
Also:
I1= 15kW / (400V*Wurzel(3)*0,8 )
I1= 27A
Wenn ich dann noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtige bin ich bei
I1 = 27A*0,9 = 24,36A
Darauhin würde ich dann eine 32A Vorsicherung auswählen??
Muss ich die Längen der Zuleitungen noch in diese Betrachtung mit aufnehmen?
Meine Logik nach führen ja Längere Leitungen einfach zu größeren Querschnitten und nicht zu größeren Vorsicherungen?
Danke euch !
ich stehe gerade vor der Aufgabe die Vorsicherungen für verschiedene Schaltschränke zu berechnen und stehe etwas auf dem Schlauch.
Und zwar habe ich Schaltschränke mit:
15kW
70kW
130kW
180kW
Ich habe ein 400V/50Hz Netz und einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,9:
welchen cos phi nehme ich an? einfach 0,8? (Es sind viele Motoren vorhanden)
Kann ich jetzt einfach ganz normal meine Leistungsberechnungsformel verwenden?
Also:
I1= 15kW / (400V*Wurzel(3)*0,8 )
I1= 27A
Wenn ich dann noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtige bin ich bei
I1 = 27A*0,9 = 24,36A
Darauhin würde ich dann eine 32A Vorsicherung auswählen??
Muss ich die Längen der Zuleitungen noch in diese Betrachtung mit aufnehmen?
Meine Logik nach führen ja Längere Leitungen einfach zu größeren Querschnitten und nicht zu größeren Vorsicherungen?
Danke euch !