    Hallo,
    hatten wir schon sehr oft.

    1. Was ist der PLr in welcher Kategorie
    2. Welchen PL erreicht der einzelne Ausgang des Schaltgeräts
    3. Welchen PL erreichen die Eingänge des FU oder sonst was, bzw. das ganze Gerät in entsprechender Verschaltung.
    4. Wenn Ausgang PL und FU PL passen zu PLr dann könnte man wenn z.B. PLd in Kategorie 3 gefordert, unter Umständen auf den Verbindungsdraht vom Ausgang zu den zwei Eingängen einen Fehlerausschluss machen.
    5. Die Begründung findet man in der DIN EN ISO 13849-2 Anhang D

    Wenn man funktionale Sicherheit in Maschinen als Risikominderung verwenden will sollte man sich mit dem Thema mal gründlich auseinandersetzen.

    Ich sehe ist schon ein Alter Beitrag, warum wurde der wieder hoch geholt?

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    MartinK1 (12.05.2014)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 21:55
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 10:49
  3. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  4. Beschaltung SM 334
    Von patrickd im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  5. Beschaltung CPU
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:44

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •