Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Schaltschränke auslegen

  1. #1
    Registriert seit
    16.06.2003
    Beiträge
    71
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HI Leute

    Ich plane öfters Schaltschränke und lege da die Größen fest.
    Wie macht Ihr denn das so mit der Schaltschrankgröße festlegen ?

    Greetz Daniel
    Zitieren Zitieren Schaltschränke auslegen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.445
    Danke
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard

    Hallo Daniel.

    wenn alles rein passt und wenn noch 30% Reserve bleit, dann ist's gut, wenn nicht, dann hoffen dass niemand Wert drauf legt . Im Notfall die Seitenwände mit Tragschienen ausbauen - das ist die Praxis. Ein Schaltschrank-Planungs-Programm wie Eplan/Eplan-Cabinet-Routing ist die Theorie. Letztere Möglichkeit erfordert jedoch eine sehr organisierte Pflege der Artikelveraltung.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    Registriert seit
    16.06.2003
    Beiträge
    71
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi , ich rechne immer die Breite aller Bauteile zusammen , z.B.: Motorschutz 55mm ,Sicherung 3 polig 55mm ,4 Klemmen für einen Motoranschluss 20 mm usw. . So rechne Ich alle Komponenten zusammen ,dann habe Ich eine Länge von z.B. 2000 mm. Nun teile ich dies durch 4 ( für einen Schrank mit 4 Reihen Hutschienen ) dann komme Ich dann auf 500 mm pro Reihe . Dann rechne ich noch meinen Kanal seitlich dazu +120mm dann komme ich bei diesem Beispiel auf 620 mm für eine Reihe von 4 .
    Ein Standart Schrank 760*760 wäre nun für 30 % Reserve zu klein also würde Ich auf einen 1000*760 umsteigen.
    Ist nur eine grobe Überschlagsrechung aber hilft auf jeden Fall weiter.

    Greetz Daniel

    Wie macht denn Ihr sowas ???

Ähnliche Themen

  1. QM Prüfung für Schaltschränke
    Von Poldi007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 14:20
  2. Schaltschränke nach UL
    Von Praktikus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 19:54
  3. Hauptschalter auslegen
    Von robertw im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:59
  4. Temperaturgeregelte Schaltschränke
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 17:16
  5. Kabel in Schaltschränke einführen
    Von Balou im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 19:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •