Hallo zusammen,
hat etwas gedauert, aber man hat ja nicht immer Zeit. Ich habe bei Siemens mal nachgefragt:
*** Türeinbau von Hauptschaltern ***
Ich habe gehört, dass der Türeinbau von Hauptschaltern nicht (mehr) zulässig sein soll??
Es geht dabei um scharnierte Schaltkasten / Schaltschranktüren, bei denen die Drähte direkt am Hauptschalter angeklemmt werden und somit beim Öffnen der Tür jedesmal bewegt werden.
Gibt es Einschränkungen oder Verbote, die Schalter in die Tür einzubauen, bzw. die Verdrahtung in die Türe zu legen? Gibt es ggf. Grenzwerte im Leiterquerschnitt?
Bisher wurde lediglich die Türe geerdet und die Hauptschalter in die Türen eingebaut.
Bitte teilen Sie mir auch die Normen mit, wo ich eventuelle Restriktionen nachlesen kann.
Vielen Dank.und folgende Antworten erhalten, die ich hier nicht vorenthalten möchte:
1.)
Türeinbau
Der 3LD2 wird nach wie vor für den Türeinbau mit Frontbestigung eingesetzt.
Dabei reicht der Nennstrom von 16A bis zu 250A und der Querschnitt von 1...6qmm bis zu 185qmm mehrdrähtig - und 4....150qmm feindrähtig mit Adrendhülse.
Wenn die Schranktür des Schaltkastens öfter bewegt wird, dann sollte auf jeden Fall die feindähtige Leitungsausführung ausgewählt werden. Die Leitungen sind so zu befestigen, dass an den Klemmen kein Zug entsteht, wenn der Schaltkasten geöffnet wird. Außerdem müssen die Leitungen lang genug sein, dass der Schaltkasten geöffnet werden kann, ohne dass die Leitungen abreissen können.
2.)
Türkupplungsdrehantrieb
Wenn die 3LD2 Version mit Türkupplungsdrehantrieb verwendet wird, dann kann der 3LD2 im Schaltkasten selbst eingebaut werden. Die Schaltschranktür kann geönnet werden wenn der 3LD2 ausgeschaltet wird -oder in Stellung EIN, wenn die Handhabe überlistbar ausgeführt ist (3LD2 Spezialtypen, überlistbar) oder Umbau der Handhabe auf 8UC-Standard. Bei Abnahme der Tür kann der 3LD2 bzgl. Handhabe und Schaltwelle über den Kupplungsmitnehmer des 8UC auch getrennt werden- und später wieder eingehängt werden.
3.)
Zulassung
Alle 3LD2 Typen im Katalog LV10-2014 sind zugelassen - und werden auch weltweit eingesetzt. Die unterliegen der Norm IEC 60947-3 , VDE 0660 Teil 107 und erfüllen die Trennerbedingungen. Nach IEC 60204-1, VDE 0113, Teil 1 werden die Hauptschalter Netz-Trenneinrichtung genannt. Die 3lD2 Schaöltgeräte sind nach UL 508 und CCC approbiert.
Weitere Hinweise finden Sie in unserem Katalog LV10-2014, Kap. 7, Seiten 7/3...7/5.
Die weiteren Ausführungen finden Sie auf den Seite 7/6...7/21.
4.)
Katalog, technische Hinweise, Produktspektrum
LV10-2014 --> s.S.7/3....7/5 und 7/6...7/21
de::
http://www.automation.siemens.com/m...de/Seiten/order_form.aspx?nodeKey=key_9179047
Weitere Hinweise zur Abfrage:
5.)
Habe wegen Ihrer Anfrage explizit a) im Wek und b) beim Prüffeld nachfgefragt.
Der Kollege, den ich heute gefragt habe, sitz auch im "internationenlen Normenausschuß".
Hinweis:
Es gab tatsächlich Anfragen bzw. Gedanken zu dieser Anforderung in Fachkreisen.
Siemens hat zu dieser Anforderung erst einmal interveniert - und wenn etwas kommen sollte, dauert es noch über ein Jahr, bis sich eine solche Anforderung durchsetz.
Ansonsten gelten die Hinweise 1.) ...4.) aus meiner ersten Email.
Fazit: Stand 03/2014: Einbau erlaubt aber Bestrebungen im Gange, dieses in Zukunft nicht mehr zuzulassen oder einzuschränken. Ansonsten nach EN 60204 aufbauen.
Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft das :smile: . Bis demnächst im Forum.
Jwatec