Thermistor-Motorschutz mit Eex-e Zulassung

Kleissler

Level-1
Beiträge
143
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

kennt jemand einen Hersteller eines Thermistor-Motorschutz Auswertegerätes mit Eex-e Zulassung.
D.h.
- Abschaltwiderstand RFab:3,4 bis 3,8 kOhm
- Wiedereinschaltwiderstand RFein:1,5 bis 1,65 kOhm
- Fuehlerkreisleistungsaufnahme bei RF=1,5 kOhm:< 5mW
- Strom bei kurzgeschlossenen Fuehlerkreis:< 1,2mA Fuehlerkreisspannung bei RF=4 kOhm:< 4,3V
- Fuehlerkreisspannung bei Messfuehlerbruch:< 30V Kurzschlusserkennung (soweit vorhanden) RFKS:< 20 Ohm

Danke Ronald Kleißler
 
Hallo Ronald,

das EMT6 von Moeller ist zum Schutz von EEx e-Motoren nach der ATEX-Richtlinie 94/9 EG zugelassen.

Bei Siemens wirst du auch fündig.


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben