Trafo Primär 400V Secundär 2 x 24V

joschi73

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe einen Trafo (Siehe Anhang)
Könnte ich Secundärseitig (2x24VDc)könnte ich abgangsseitig unterschiedlich Verdrahten?zum Beispiel 187+ und 184- oder muss ich unbedingt 187+und 186- Verdrahten.Versorgung für eine SPS
Vielen dank für die Hilfe
Gruss JörgAusschnitt.jpg
 
Du hast ja beide Minus (184 & 186) schon miteinander verbunden(gezeichnet in Höhe des Leuchtmelders).
Somit haben beide gleiches Potential.
Du kannst also wahlweise 185/187 benutzen. 185 ist ja allerdings mit 3A abgesichert. 187 mit 10A.
 
Zurück
Oben