    Hallo Leute.
    Ich melde mich auch mal wieder.
    In Schaltschränke sind ja die meisten 24V DC Steuerstromkreise mit Leitungsquerschnitte 1qmm verdrahtet.
    Abgesichert wird, wenn es geht mit 10A.
    Bei vielen Geräteklemmen bekommt man einen 1qmm Leiter mit Endhülse fast nicht mehr rein, daher würden wir evt. auf 0,75qmm für die Verdrahtung verwenden.
    Ich finde keine vernünfitige Tabelle wo steht welchen Querschnitt man wie absichern darf, die meisten Tabellen (VDE 0298-4) fangen erst bei 1,5qmm an.
    In der VDE 60204 finde ich nur eine Tabelle für Drehstrom (Tabelle 6)

    Also, ich suche eine Tabelle wo steht wie man 0,5qmm/0,75qmm usw. bei den Steuerstromkreise absichern darf.
    Die Leitungen (H05V-K oder H07V-K) sind in einem normalen geschlitzen Verdrahtungskanal (Tehalit BA7) der auf der Montageplatte montiert ist verlegt.
    Welche VDE und Absatz?

    Wäre toll wenn jemand helfen könnte, danke mal!
    Geändert von E-Michl (05.03.2014 um 17:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren 24V DC Steuerstromkreis Querschnittsabsicherung  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.339
    Danke
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Aus das Buch Elektrotechnik für berufsbildende Schulen diese Tabelle.

    Anhang 23489

    DVH
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. N schleifen im Steuerstromkreis
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.01.2017, 08:14
  2. Steuerstromkreis
    Von Walter S. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.06.2016, 11:21
  3. Stromsteller bis 10A/24VDC gesucht (Bezugsquelle)
    Von sailor im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 01:46
  4. Gleichstrom 0-10A messen und auf 0-10V Eingangskarte ?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 12:06
  5. 1000 VDC 10A trennen
    Von svenulm31 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 07:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •