    Hallo zusammen!

    Bis zu welcher Leistung kann eine Motor physikalisch direkt gestartet werden? 400/230VAC

    <10kW?
    <15kW?
    <20kW?
    <25kW?
    <30kW?
    <40kW?
    ...?

    Motore können mit direktstarter Angaben bis 400kW konfigurierbar selbst im 400VAC Netz gekauft werden wenn der EVu nix dagegen hat ist es also technisch machbar oder?
    Wieviel müsste ein Trafo überdimmensioniert werden, dass im Anfahren die Spannung noch im vernünftigen Rahmen bleibt?
    Geändert von rih0815 (13.03.2014 um 11:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Motor DOL starten  

  2. #2
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rih0815 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!

    Bis zu welcher Leistung kann eine Motor physikalisch direkt gestartet werden? 400/230VAC

    <10kW?
    <15kW?
    <20kW?
    <25kW?
    <30kW?
    <40kW?
    ...?

    Motore können mit direktstarter Angaben bis 400kW konfigurierbar selbst im 400VAC Netz gekauft werden wenn der EVu nix dagegen hat ist es also technisch machbar oder?
    Wieviel müsste ein Trafo überdimmensioniert werden, dass im Anfahren die Spannung noch im vernünftigen Rahmen bleibt?
    Als erstes musst du Wissen was der entsprechende Motor für Anlaufströme zieht. Das ist nicht bei jedem Motor gleich. Erst wenn du das weisst, kannst du Dir Gedanken über den Trafo machen. Beispiel bei einem 0,8kW Motor: Anlaufstromverhältnis IA/IN 6,2

    Gruß Michael

  3. #3
    Registriert seit
    18.01.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Durch die Bank 6,5 aber ich werde dann sowieso einen Trafohersteller fragen müssen...

  4. #4
    Registriert seit
    07.02.2013
    Beiträge
    83
    Danke
    2
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Grundsätzlich ist DOL unabhängig von der Leistung möglich, die Schütze sind für den 6x Anlaufstrom geprüft IEC60947 Kategorie AC-3.
    Der Trafo muss auf die Leistung ausgelegt sein und das Netz muss die Leistung zur Verfügung haben, darüber wird das EW bescheid wissen.
    Kritisch wird das aber erst, wenn mehrere grosse Motoren gleichzeit eingeschaltet werden.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. 60 Hz Motor an 50 Hz
    Von peter(R) im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:59
  3. Simulation starten
    Von Chronos82 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:23
  4. Betriebsstundenzähler starten ??
    Von DeeWay im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 19:58
  5. Scripte starten
    Von Kamania im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 16:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •