Wir haben einen schaltschrank gefertigt und nach din vde 0100 die prüfungen (schutzleiter und isolationsmessung 230v) durchgeführt und dokumentiert.
der schaltschrank hat nur ein netzteil 230vac auf 24vdc und danach eine sps. Sind die 2 messungen genug?
Er soll nun ausgeliefert werden an den kunden. Ist dieser dann für die nächsten vde-prüfungen verantwortlich? Müssen doch alle 4 jahre stattfinden? Wir haben einen aufkleber angebracht wenn die nächste prüfung durchgeführt werden muss.
gruss
 
Hi,

da der Schaltschrank wahrscheinlich für eine Maschine ist, müsst ihr euch doch auch an die Maschinenrichtlinie halten. Da wären aber noch andere Prüfungen erforderlich:

- durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems
- Schleifenimpedanz
- Spannungsprüfung
- Schutz gegen Restspannung
 
Zuletzt bearbeitet: