Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Zuleitung Rechnen

  1. #11
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gemeint ist die Häufung der Kabel,

    Du hast also 5 Kabel im Kanal oder so,
    der nächsthöhere Tabelleneintrag ist 6.

    Du musst also immer den nächst höhere Anzahl der Kabel annehmen.

    Das mit der Aderanzahl wurde von Waldy wohl falsch gedeutet/geschrieben.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  2. #12
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hi,
    Danke für Fehler korrektur.

    Von mir:
    "da fehlt anzahl mehradrige Leitung- genau mit 5 Ader "- ups,ja, genau, habe mich vertippt.
    Ok, dann für meine Fehlerschreibung- entschuldige mich.

    Ich meinte über Häufung der Kabel .

    gruß waldy
    Geändert von waldy (01.03.2006 um 14:26 Uhr)

  3. #13
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    da sind die Berechnungen.


    -----------------------


    Cu = 56
    Spannungsabfall 1,5 %
    Länge von Kabel 50 Meter
    Verlegeart - B2
    Cos F – 0,8
    Wirkungsgrad - 0,8


    ------------Udelta x U ---- 1,5 % x 400V
    Udelta = -------------- = ---------- ----- = 6 V
    ------------100%---------------100%



    ------------Pab------------- 2,2 KW
    P zu = --------------- = ----------------- = 2750 W ( M 1 )
    -----Wirkungsgrad n ----------0,8




    --------Pzu ---------------2750 W
    I = ----------------- = ---------------------- = 4,96 A
    ----1,73 x U x cos F ---1.73 x 400V x 0,8



    oder als ganze Zahl 4,96 A = 5 A ( M 1 )


    Für Motoren M2, M3, M4 ist gleiche Berechnung, weil Motoren sind mit Gleichen Angaben vorgesehen.



    P gesamt = P1 + P2 + P3 + P4 = 2750 + 2750 + 2750 + 2750 = 11000 W

    I gesamt = I1+I2+I3+I4 = 5+5+5+5 = 20 A

    -------------------L x P----------------- 50 Meter x 11000 W
    Steigleitung = ----------------------- = ---------------------------- = 4,09 mm2
    -----------------Cu x Udelta x U -------------56 x 6V x 400V




    Kommt noch Temperatur dazu 45 Grad – Faktor 0,79

    --------------20 A
    I gesamte = ------ = 25,3 A
    -------------0,79


    Leitungsauswahl Querschnitt
    a- nach Steigleitung Berechnung 4,09 mm2
    b- nach Stromm 25 A liegt Querschnitt laut Tabelle 4 mm2

    Also in erste Falle Querschnit ist 4,09 mm 2
    Für Sichere Seite passt am bestens 6 mm2

    P.S. und Danke an Leute für Hilfe
    Geändert von waldy (02.03.2006 um 12:14 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Dimensionierung der Zuleitung
    Von technikchef im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 20:17
  2. Vorsicherung für Zuleitung Leistungsschalter
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:53
  3. Eine Zuleitung für 2 Steuerschränke
    Von Klasieg im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 19:11
  4. Zuleitung 4- oder 5-Adrig ???
    Von Suschi-S7 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:38
  5. Zuleitung Minimal?
    Von tigerx21x im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •