Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Zuleitung Rechnen

  1. #1
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    eine Frage,
    wenn in Schaltschrank kommen rein 4 FU und muss man 4 E-Motoren , jede 2,2 KW / 400 V steuern.
    Wie muss man Zuleitung für Schaltschrank rechnen ?
    gruß waldy
    Zitieren Zitieren Zuleitung Rechnen  

  2. #2
    Gast Gast

    Standard

    1. Du solltest sowas nur machen, wenn Du weißt wie es geht.

    2. Wenn Du schon nicht weißt wie es geht, solltest Du zumindest wissen wo Du das nachlesen kannst.

    3. Wenn Du das auch nicht weißt, dann bitte lasse die Finger davon.

  3. #3
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hi,
    jö,
    ich mage diese Forum!
    waldy

  4. #4
    Registriert seit
    09.09.2005
    Beiträge
    108
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Du solltes von der Leistung deiner Fus ausgehen nicht von der der Motoren.

    Bei der Zuleitungsberechnung auf Länge Umgebunstemperatur Häufung achten.

    Was ist sonst noch im Schaltschrank verbaut???????

  5. #5
    Registriert seit
    19.11.2005
    Beiträge
    96
    Danke
    6
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Adenauer
    Bei der Zuleitungsberechnung auf Länge Umgebunstemperatur Häufung achten.
    ...gesamt Anschlussleistung, max. zul. Spannungsfall, Verlegeart und Leistungsreserve.
    Dekadenz ist, wenn das BESTE erst noch getuned wird damit es GUT genug ist

  6. #6
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hi,

    "Was ist sonst noch im Schaltschrank verbaut???????" - na ja, noch SPS, ein par Schützte- nur kleine Stromverbrauch.
    -Spannungsfall 1,5 % ( nicht 3)
    -Länger 50 Meter
    - Verlegeart B2

    Und wie muss man Schmelzsicherung dafür Rechnen?

  7. #7
    Registriert seit
    09.09.2005
    Beiträge
    108
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    A=(Wurzel3*I*l*cos)/(delta U(in Volt)*Roh)

    hoffe das ist so verständlich

    Damit hast du den Querschitt.
    Anschließen musst du in eine Tabelle gucken in der Steht welches Kabel du wie belasten darfts und danach halt die Sicherung Auswählen.
    Geändert von Adenauer (28.02.2006 um 13:16 Uhr)

  8. #8
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ich kann Dir diese Quelle ans Herz legen - da stehen viele Dinge ausführlich drin...

    http://www.schaltungsbuch.de

    Dein Problem:
    http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html

    Viele Grüße, Tobias

  9. #9
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2003
    Beiträge
    1.425
    Danke
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hi,
    habe das Buch schon angeguckt.
    Was fehlt mir da, das ist Umrechnungsfaktoren nach VDE 0 298 Teil 4,
    da fehlt anzahl mehradrige Leitung- genau mit 5 Ader
    gruß waldy

    P.S. sonst ich finde diese Buch als Gute Hilfe
    Geändert von waldy (28.02.2006 um 22:41 Uhr)

  10. #10
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du mußt bei 3 Adern nachsehen - gemeint ist die Anzahl der belasteten Adern, bei Drehstrom also 3, bei Wechselstrom 2!

    Gruß

    Holger

Ähnliche Themen

  1. Dimensionierung der Zuleitung
    Von technikchef im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 20:17
  2. Vorsicherung für Zuleitung Leistungsschalter
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:53
  3. Eine Zuleitung für 2 Steuerschränke
    Von Klasieg im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 19:11
  4. Zuleitung 4- oder 5-Adrig ???
    Von Suschi-S7 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:38
  5. Zuleitung Minimal?
    Von tigerx21x im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •