Frage über Not-Aus Relais

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Waldy,

waldy schrieb:
...das Werkstück muss manuell eingelegt in den Greifer...
Womit du das nächste Problem zu lösen hast. Du brauchst auf der pneumatischen Seite ebenfalls Sicherheit. Mit einem einfachen Ventil ist das nicht getan.
Muting ist, wie schon geschrieben wurde, ungeeignet. Ich denke aber, du kannst das Lichtgitter per SPS quittieren.

Gruß, Onkel
 
Hi,
hab mir 1.Thread genauer durchgelese, das ganze wächst inzwischen ziemlich!

Meiner Meinung nach bedeutet Not-Aus Spannungs-und Drucklos, d.h. Versorgungsspannung für Antriebe weg sowie Druckluftversorgung für Zylinder weg. Wir hatten bei einem Deutschen Kunden die Anforderung, Druckluft bis zu Zylindern weg (alle Zylinder mit HGL gesperrt, mit Hand zu betätigendes Luftentsperrventil war montiert!-->viel Aufwand, aber im Prinzip zielführend).

Not-Aus in Reihe mit Querschlussüberwachung erreicht Kat.4, Schutztüren einzeln abgefragt errreicht auch Kat.4. (darum setzen wir Pnoz multi ein)!

Du solltest Pnoz multi einsetzen, weil Du verschieden zu deffinierenden Abschaltzustände erreichst.

Muting ist irgendwie komisch, jeder hat davon gehört, keiner weiss wirklich um was es geht.

Am besten ist, die Multi zu programmieren wie man glaubt es sei richtig, alle Fehlerzustände, die bei der Fehleranalyse aufgetreten sind durchspielen und wenn nötig anpassen! Für diesen Vorgang unbedingt Sicherheitsvertrauensperson vor Ort mit einbeziehen, die haben meist auch noch ihren Senf abzugeben und sind glücklich wenn Sie gefragt werden (erspart meistens ein paar Stunden Inbetriebnahme).

Gruß

Georg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem Muting ( kenne es nur von Fiessler ) wird die Lichtschranke solange sich ein gegenstand in den Muting Sensoren befindet ausser funktion gesetzt....

sprich man hat zwei optische sensoren vor der lichtschranke und zwei nach der lichtschranke die überkreuzt positioniert sind...

während der muting zeit die man beliebig wählen kann kann also ein gegenstand die lichtschranke passieren ohne das es zum auslössen des notausrelais kommt...

ist eine wirklich komfortable sache um z.b. paletten aus einem gesicherten anlagenbereich auszufahren kann mir aber schwer vorstellen das dieses system dazu gedacht ist damit leute ein werkstück in die maschine einlegen können da diese technik dazu genutzt werden soll das kein mensch in die laufende maschine eingreifen oder sich dort aufhalten kann, und daher glaube ich nicht das dieses system für dich in frage kommt, du musst ja verhindern das sich der arbeiter verletzen kann (z.b. einklemmen) kann wenn er das werkstück einlegt also, meiner meinung nach sollte du einfach das notausrelais ansprechen lassen das die maschine stillsteht und er dan reseten muss oder ich kenn ja die steuerung nicht irgndwie einbinden das nach einem zyklus die maschine fertig ist und er eine "neustart" machen muss der gleichzeitig auch wieder die lichtschranke resetet

mfg

underdog

die adresse www.fiessler.de
 
Hy Waldy,

für deine LÖsung empfehle ich dir die Geräte PNOZ e1.1p von Pilz,
die kannst du mit den logischen Eingängen verknüpfen und mit einer RESET Tasten dann quittieren.
Ansonsten denke ich wenn ich das hier so lese solltest du dein Problem besser beschreiben und den Leuten bei PILZ, SIEMENS oder so besser schildern.
Dann bekommst du eine Lösung, zumindest bei Pilz geht das sehr gut.
Die helfen dir und zeichnen dir auch was wenn du es benötigst.
Aber man darf auch nicht vergessen Sicherheitstechnik sind keine billigen Dinge.
Wer guten Support will der liegt so wie ich das bis jetzt immer erlebt hat bei PILZ richtig. Die Bank mit dem Elektroladen verlangt zuerst deine Goldene Kundenkarte.
Wie gesagt die oben genannten Geräte kosten zusammen ca. 300,- € sollten deine Funktion auch erfüllen.

Gruß Der Spezialist.
 
Wenn ich das so alles lese.... welche Funktionen du benötigts, dann bist du mit PNOZmulti am besten bedient, da ist auch schon die MUtingfunktion drin und Ventile , Zweihand Lichtschranken... einfach alles was du brauchst um deine Aufgabe zu lösen. Solltest du Fragen haben dann helefn die bei PIlz auch weiter oder du kannst dir auf deren Homepage mal den Technischen Katalog dazu runterladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Spezialist,
du hast richtig es gelesen , ich brauche Pilz Multi.
Weil ich brauhce 6 Endschalter Position von Krananlage, 1 Eingänge von Lichtschränke, und von Not-Aus Taster.
Und bei Kategorie 4 das muss dopelte Eingänge sein. Dann 8 mal 2 ist 16.
Da kome ich nur mit Pilz Multi recht.

Und ich habe noch keine Milti Raleas mit 20 Eingänge gefunden- ausser Pilz Multi.
Ich wolte nicht glauben - aber das ist Fakten :)

gruß waldy
 
Pilz

Mir scheint, die Firma Pilz verfällt langsam in den Größenwahn, Geschäfte mit der Angst zu machen wie Versicherungen auch.
Grundsätzlich werden Produkte von Konkurrenten mies gemacht.
Die Kompetenzen vom TÜV und anderen Institutionen werden in Abrede gestellt. Ich würde mich nur bei anderen Firmen beraten lassen und Sicherheitstechnik kaufen.
 
Hi,
Danke für eine Teelöfer mit Zucker ,
aber was für so eine "Gute " Erfarung hast du mit Pilz gemacht, das du jetzt so Negativ wegen Pilz bist?

Und wenn du findenst auch relais mit 20 Eingänge von Andere Hersteller, gibt dann bitte mir Auch Bescheid.

"Grundsätzlich werden Produkte von Konkurrenten mies gemacht."- na ja, gute Frage.
Eigentlich solche Sprüche habe ich nicht nur Bei Pilz gehört, sondern auch bei andere Hersteller.
Jede Hersteller will andere Hersteller so gut wie Möglich verarschen.
Für mich wár auch erste Zeit das bischen üngewöhlich hören - das alleandere Produkte sind Müll, nur bei uns finden SIe alles besten.
aber danacvh bei Angebot Anfrage bei Andere Hersteller- ich habe gleiche "Musik" gehört.

Was ich wolte finden- nur eine Günstiger Lösung. Und in meinem Fall bei 20 Eingänge sind nur Relais von Pilz Multi günstig, sonst wenn ich muss kaufen 10 Relais, und jede kostet ca. 190 eur, dann meien Lösung mit Einzelnrelais liegt schon bei 1900 eur!!!!!!!!!

gruß waldy
 
Hi,
und von welcher Herstelelr hast du diese Relais gefuden? Damit kann man dahin anrufen und Info über diese relais bekommen.

Ich habe Links nur von
http://www.rockwellautomation.de

gefunden.

Und du hast auch aus gleiche Quelle diese Info genommen?


gruß waldy
 
Diese Relais sind von Allen Bradley, was ja bekannterweise zum Rockwell-Konzern gehört (wie z.B. auch Reliance oder Dodge).

Die Adressen findest Du hier:
http://www.rockwellautomation.com/locations/

Die deutsche Zentrale:
Rockwell Automation
ecblank.gif
Zweigniederlassung der Rockwell Int'l GmbH
Düsselbergerstrasse 15
42781 Gruiten
Deutschland
Tel: +49 2104 9600
Fax: +49 2104 960 121

Wenn Du was aktuelles suchst bist Du auf der amerikanischen Seite besser aufgehoben ( www.rockwellautomation.com )
 
Zurück
Oben