Dimensionierung Aderleitung

G

Giotto79

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal eine grundlegende Frage, kann mir jemand mal genau auflisten, welchen
Aderquerschnitt ich mit welchem Strom belasten kann.
Bei Verlegung im Kabelkanal im Schaltschrank.

Am besten bei 0,5qmm beginnend.

Die Frage taucht einfach immer wieder auf.

Danke im vorraus.

Mfg, Giotto79
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In jeder guten Bibliothek/Buchhandlung: Friedrich; "Tabellenbuch Elektrotechnik" - sollte eigentlich bei jedem auf dem Tisch liegen, der damit befaßt ist.
 
Hallo!

Besorg dir das Schaltungsbuch von Möller (ist gratis)
da stehen auch andere Sachen drinnen!!
 
DIN VDE 0298 Teil 4

Hallo,

danke für die Antworten, die beste Lösung waren aber die Tabellen in der DIN
VDE 0298 Teil 4.

Dort kann mann schnell erkennen welchen Querschnitt von Aderleitungen (Einzelader z.B. H07V-K 0,5 qmm) man mit welchem Strom belasten darf.

Mfg, Giotto79.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verdrahtung von DICKEN Stern-Dreieck Gruppen

hallo, muss den Thread nochmals hochholen...

und ja, ich kenne DAS Schaltungbuch.de und die Tabelle daraus nach DIN VDE 0 298-4

nur...
-welcher Verlegungsart entspricht offene Einzeladern im Schaltschrank?
-wie sieht es aus mit der Belastbarkeit von Adern >= 50mm2, denn da geht es bei uns erst los
icon_wink.gif
und in der Tabelle ist bei bei 35mm2 Schluss...

Hintergrund: Wir verwenden Stern-Dreieckgruppen (110-200kW)
icon_biggrin.gif
und dimensionieren die Querschnitte nach einer >10 Jahre alten Tabelle, deren Herkunft nicht bekannt ist. Nun haben wir das Gefühl, dass die Querschnitte eher überdimensioniert sind und auch der Schaltschrankbauer monierte hie und da, dass er die Querschnitte nicht in die Schütze/Thermorelais reinkriegt
icon_sad.gif


anbei noch ein Bild der Situation (im Beispiel mit Siemens, kann aber auch Moeller oder Telemecanique sein, je nach Kundenanforderung)

vielleicht hat ja jemand gute Links dazu

thanx und gruss, o.s.t.
 

Anhänge

  • Y-D.JPG
    Y-D.JPG
    74,8 KB · Aufrufe: 97
Zuletzt bearbeitet:
-welcher Verlegungsart entspricht offene Einzeladern im Schaltschrank?
-wie sieht es aus mit der Belastbarkeit von Adern >= 50mm2, denn da geht es bei uns erst los
icon_wink.gif
und in der Tabelle ist bei bei 35mm2 Schluss...

Wenn ich kein Tabellenbuch habe, schau ich immer hier:
http://www.von-grambusch.de/index.htm

Bei Tabellen/Datenschieber/Strombelastbarkeit.. gehts von 1,5 - 120 mm^2.

Verlegeart: ich denke im Kanal B1 oder C, frei geführt mit gelegentlicher Berührung F. Allerdings: evt. Minderungsfaktoren wegen Temperaturen im Schrank >25°C beachten!
 
Zurück
Oben