    In welcher VDE steht was über die Erdungen von Montageplatte, Gehäuse u. Tür.

    Zuleitung Querschnitt S < 16mm2 → Erdung mit Querschnitt S
    16mm2 < S < 35mm2 → Erdung mit 16mm2
    S > 35mm2 → Erdung mit S/2

    Stimmt das?

    Wie macht ihr die Erdungen?
    Sternförmig von PE-Klemme?

    Gruss Michel
    Zitieren Zitieren Erdungen AE Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.353
    Danke
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Hallo Michael,

    Auf jeden fall Sternförmig.

    Faustregel ist glaube ich ab 25 mm2 Einspeisung, darf Mann der halber Querschnitt nehmen für die Erdung.

    Über Erdung am Tür hat es hier Letzt auch eine Diskussion gegeben.

    Ist der Türeinbau eines Hauptschalters (noch) zulässig?

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    Michel666 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.07.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Und welche VDE?
    Das wär für mich wichtiger

  4. #4
    Registriert seit
    20.09.2011
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    40
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Michael,

    Zuleitung Querschnitt S < 16mm2 → Erdung mit Querschnitt S
    16mm2 < S < 35mm2 → Erdung mit 16mm2
    S > 35mm2 → Erdung mit S/2

    diese Aussage wird in der VDE 0113-1 / DIN EN 60204-1 getroffen.


    Ja das stimmt. Ich richte mich nach dieser Vorgabe.

    Eine sternförmige PE-Verbindung sollte grundsätzlich angewendet werden.

Ähnliche Themen

  1. Schaltschrank: Schutzklasse II
    Von MrHeavy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 17:58
  2. krc 2 schaltschrank
    Von xs199 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 21:17
  3. Schaltschrank Neuling
    Von LeNac im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 20:11
  4. Schaltschrank-Auswahl
    Von Thomasheins11 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 22:51
  5. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •