Hallo miteinander,
Ich habe einmal eine Frage zur Zugänglichkeit eines Netztrennschalter/Haupschalter:
Ich habe einen zentralen Schaltschrank wo übergeordnete Verriegelungssteuerungen in Gerätediversitärer Ausführung (Not-Aus, Druckhaltung, Niveaubegrenzer, BMA, etc.) zur zentralen Abschaltung von Kesselanlagen, Wärmetauschern, Ölversorgung, Netzpumpen, etc. eingebaut sind.
Zur Sicherheit vor unbefugter bzw. unabsichtlicher Betätigung des Netztrennschalters wird dieser auf der Grundplatte des Schaltschrankes montiert. Die Bedienung soll nur bei geöffneter Schaltschranktüre erfolgen.
Der Schaltschrankraum ist innerhalb der Werks-Energiezentrale integriert. Zugang haben nur Schlüsselberechtigte und eingewiesene Personen (Elektriker, Haustechniker).
Ist das so zulässig oder kann hier der TÜV hier irgend einen Einwand haben, weil keine Bedienung bei geschlossener Schaltschranktüre möglich ist. Gibt es eine Vorschrift wie die Zugänglichkeit zum Netztrennschalter/Hauptschalter sein muss.
Ich bedanke mich schon einmal für eure Antworten
Gruß Michael
Ich habe einmal eine Frage zur Zugänglichkeit eines Netztrennschalter/Haupschalter:
Ich habe einen zentralen Schaltschrank wo übergeordnete Verriegelungssteuerungen in Gerätediversitärer Ausführung (Not-Aus, Druckhaltung, Niveaubegrenzer, BMA, etc.) zur zentralen Abschaltung von Kesselanlagen, Wärmetauschern, Ölversorgung, Netzpumpen, etc. eingebaut sind.
Zur Sicherheit vor unbefugter bzw. unabsichtlicher Betätigung des Netztrennschalters wird dieser auf der Grundplatte des Schaltschrankes montiert. Die Bedienung soll nur bei geöffneter Schaltschranktüre erfolgen.
Der Schaltschrankraum ist innerhalb der Werks-Energiezentrale integriert. Zugang haben nur Schlüsselberechtigte und eingewiesene Personen (Elektriker, Haustechniker).
Ist das so zulässig oder kann hier der TÜV hier irgend einen Einwand haben, weil keine Bedienung bei geschlossener Schaltschranktüre möglich ist. Gibt es eine Vorschrift wie die Zugänglichkeit zum Netztrennschalter/Hauptschalter sein muss.
Ich bedanke mich schon einmal für eure Antworten
Gruß Michael