Hallo

hab eine Frage zum richtigen Einbau von FU´s
möchte 5 verschiedene Motoren mit 5 Fu betreiben.

Motoren 0,37kw 400V

Welche FU´s kann ich nehmen E =1Phasen A= 3Phasen oder ist es besser E=3Phasen A=3Phasen.




Kann ich die Installation in der Reihenfolge machen oder gehört diese noch vor den Fu abgesichert.

Hauptstromleitungleitung
FU
Schütz
Motor


Danke
Gruß
 
Hallo.

Vor einen FU gehört auch noch eine Absicherung. Eine entsprechende Empfehlung zur Auslegung findest Du in der Dokumentation des Gerätes.
Das Schütz gehört heute normalerweise vor den FU, jedenfalls machen wir das immer so. Für 0,37 kW-Motoren würde ich einphasige Fu's verwenden und die Motore dann im Dreieck anschließen.

VG
Carsten
 
Hallo.

Vor einen FU gehört auch noch eine Absicherung. Eine entsprechende Empfehlung zur Auslegung findest Du in der Dokumentation des Gerätes.
Das Schütz gehört heute normalerweise vor den FU, jedenfalls machen wir das immer so. Für 0,37 kW-Motoren würde ich einphasige Fu's verwenden und die Motore dann im Dreieck anschließen.

VG
Carsten

Wenn es eine Maschine ist und die Verkauft wird oder sogar in den Export geht, sind Einphasige Geräte eine ganz schlechte wahl.
Da nicht überall ein Neutralleiter vorhanden ist, dann muß evtl. wieder ein Trafo davor gesetzt werden, um den Null zu erzeugen.

Wenn ein großer Regelbereich verlangt wird, kann man dieses mit 87Hz Kennlienie betreiben und dann in Dreieck schalten, aber
dann muß man bedenken das die Umrichter auch größer sein müssen bzw. auf den Nennstrom in Dreieck ausgelegt werden.

Wenn es eben möglich ist sollte man versuchen auf Schütze ganz zu verzichten, die meisten Hersteller haben Umrichter mit einer
Safety Freigabe, häufiges oder schnelles Ein bzw. Ausschalten der Netzspannung ist garnicht gut für Frequenzumrichter, die können
dann einen auch mal um die Ohren fliegen.
 
Wenn es eben möglich ist sollte man versuchen auf Schütze ganz zu verzichten, die meisten Hersteller haben Umrichter mit einer
Safety Freigabe, häufiges oder schnelles Ein bzw. Ausschalten der Netzspannung ist garnicht gut für Frequenzumrichter, die können
dann einen auch mal um die Ohren fliegen.

Sicherheitsabschaltung über die interne Funktion des FU.
Abschaltung der Netzspannung verzögert oder nur für AUS und nicht für Sicherheit wenn z.B. Haltefunktionen realisiert werden müssen

Am Ende kommt es eben doch wieder auf die Maschine, das Gesamtkonzept, den Kunden und die nationalen und internationalen Bestimmungen an...
 