200KW Schütz mit Öffnerkontakten (NC)

logo78

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich suche einen Schütz mit 400KW Leistung, aber mit Öffnerkontakten (ich meine nicht die Hilfskontakte).

Grund: Falls die Steuerung ausfällt, soll der Strompfad vom Antrieb zu
den Bremswiderständen auf alle Fälle geschlossen werden, um Lagerschäden
zu vermeiden.


Kennt ihr das was?
 
Ich kenne eigentlich nur Telemecanique mit Öffnern als Leistungskontakte.....
Was ist mit einem Remanenzschütz ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey, danke.
Das Bremsen soll prozessicher sein. Im worst-case (alles tot, trotz USV) muss der magnetgelagerte Antrieb (mit viel Schwungmasse) sofort gebremst werden-
Bei einem Remanenzschütz müsste man da eben noch etwas tun (e.g. 2. Wicklung bestromen). Ein Öffner wäre die bessere Variante.

Gibt es es eine Produktbezeichnung zu dem besagten Telemecanique - finden tue ich leider nichts. Nicht in der dieser Leistungskategorie.
 
Hallo
Eine andere Möglichkeit wäre ein Lastschalter (Leistungsschalter ohne Auslöser) mit einem ferngesteuerter Antrieb. Mit dem Federspeicher kann dieser einschalten, musst allerdings eine Ansteuerung kreieren die noch das Einschaltsignal gibt.
 
Hey,
die Negativschütze von Homa scheinen genau das Richtige zu sein.
Vielen Dank euch allen. Die nächsten drei Runden gehen auf mich.
Wo darf ich das Bier hinadressieren? ;)
 
Zurück
Oben