Signalleuchten Siemens Logo schalten oder Koppelrelais?

Promaetheus

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forengemeinde!

Ich baue gerade eine Steuerung für meinen Teichfilter. Dies realisiere ich mit einer Siemens Logo der ersten Generation. Ich habe alle Verbraucher über Koppelrelais von der Logo abgekoppelt um die Relais bei Kurzschluss oder ähnlichem zu schützen. Manche Verbraucher sind 24 Volt, manche 220 Volt. Einige Signalleuchten kann ich mit 24 Volt realisieren, andere müsste ich, wenn ich sie hinter den Koppelrelais abgreife mit 220 Volt realisieren, was ich bei meinem Teich jedoch gerne vermeiden würde.

Ist es problematisch wenn ich eine LED-Signalleuchte 24 Volt auf das Schaltsignal des Koppelrelais, sprich auf den Ausgang der Siemens Logo hänge? Ich meine falls mal etwas bei der LED passieren sollte, Kurzschlüsse sind ja eigentlich nicht möglich, aber ich möchte doch ganz sicher gehen.

Ich wäre Euch für Tipps diesbezüglich sehr dankbar.
 
Die LEDs sind sicher nicht problematischer als die Koppelrelais selbst. Auch die können schließlich Kurzschlüsse verursachen.
 
... Ich habe alle Verbraucher über Koppelrelais von der Logo abgekoppelt um die Relais bei Kurzschluss oder ähnlichem zu schützen...

Ich kenne das so - und mache es selbst auch so - dass man alle Verbraucher mit hohem Strom oder hoher Spannung über Koppelrelais ansteuert. Der Kontaktverschleiss findet dann am separaten, wechselbaren Koppelrelais statt und nicht an der Logo! oder allgemein am Relaisausgang der SPS.

Einzig sehr kleine Lasten an 24V schalte ich direkt.

Das können z.B. LEDs sein, die über einen Vorwiderstand an 24V betrieben werden und weniger Strom ziehen als die Spule eines Koppelrelais.

In diesen Ausnahmen würde das Koppelrelais den Ausgang stärker belasten als der Verbraucher selbst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PNP/DP: Das weiss ich, jedoch ist der Verbraucher der da geschaltet wird 220 Volt, also kann ich durch den Wechsler nur auch die 220 Volt schalten. Der Schaltkreis des Relais wird mit 24 Volt durchgeführt, geschalten werden 220 Volt mittels Wechsler. Ich hätte das jetzt so gelöst dass die grüne Leuchte 24 Volt vom Schaltkreis des Relais abgegriffen wird, die rote 220 Volt Signalleuchte dann durch den Wechsler von dem stromlos geschlossenen Kontakt des Koppelrelais.

@controlmyhome: Ich habe direkt 24 Volt Signalleds, da brauche ich dann aber keinen Vorwiderstand mehr oder?

Vielen Dank für Eure Antworten und Hilfestellungen.
 